厂有电中断也分好多种,首先你是什么电厂?是热电为主还是发电电厂,还有就是:1.部分中断.。 2.全部中断。 3.中断后汽轮发电机跳机,还是脱网运行。4.UPS工作是否正常,监控系统操作是否正常,光一个厂用电中断处理,不同的电厂有不同回答,请说清楚问题在提问。 展开
0回复 回复
(1) 交流照明熄灭,控制室骤暗,锅炉MFT动作,汽轮机跳闸,发电机跳闸;4分</br>(2) 所有运行的交流电动机停转,备用交流电动机不联动,各电流表指示到零。主机及</br>小机直流润滑油泵、空侧直流密封油泵自启动;1分</br>(3) 柴油机发电机组自启动;1分</br>(4) 厂用电全部中断后,应检查大、小机跳闸,转速下降,否则应手动停机;1分</br>(5) 锅炉按MFT动作处理;2分</br>(6) 检查发电机变压器组逆功率保护是否正确动作,如未动作,则应用发电机紧急停机</br>断路器(或手拉灭磁开关)启动发电机变压器组保护停机;1分</br>(7) 立即检查并启动主机及小机直流润滑油泵、空侧直流密封油泵运行正常;1分</br>(8) 迅速检查6kV母线备用电源是否自投,若未自投,在查明6kV母线备用电源无故障</br>信号发出,并且6kV母线无故障信号发出,6kV母线低电压保护已动作跳闸,可用6kV备用电源抢送一次,抢送正常后,汇报值长,听候处理;若6kV母线备用电源有故障信号发出或6kV母线有故障迹象时,必须汇报有关领导,故障消除后经上级有关人员通知方可试送;5分4</br>(9) 检查柴油机应自启成功,否则应立即查明原因并手动启动,确保保安段母线供电正</br>常;1分</br>(10) 6kV A段母线失电后,应立即查明6kV公用段对应的工作电源应跳闸,6kV公用段</br>母联断路器应自投成功,否则应立即设法恢复6kV公用段失电母线的供电,以保证外围系统的正常供电;2分</br>(11) 检查事故停机泵启动正常,炉水泵、大、小机冷却器冷却水供水正常,温度无异常</br>升高现象,检查高、低压旁路不应打开,否则应立即手动关闭;2分</br>(12) 严禁向凝汽器内排汽疏水,关闭主、再热蒸汽管道疏水阀。当仪用空气同时失去时</br>为防止低压缸防爆膜冲破,应立即关闭高压主汽门上游各疏水手动隔离阀;1分</br>(13) 厂用电失去后,仪用空气将失去,因此在不影响邻机运行的前提下,应尽快恢复仪</br>用空气,公用闭冷水用户将失去,应将这些用户倒至邻机供应;2分</br>(14) 检查各抽汽逆止阀应关闭,解除各辅机连锁,撤出各自动调节;1分</br>(15) 对机组进行全面检查,注意监视大、小机润滑油压力、温度及各轴承金属温度,否</br>则应破坏真空紧急停机,注意监视凝汽器排汽温度,在排汽温度未降至50℃以下 时,禁止启动循泵向凝汽器通循环水;1分</br>(16) 当厂用电中断,保安段母线失电短时无法恢复正常供电时,应立即进行发电机排氢</br>工作,防止氢气外泄而发生爆炸;1分</br>(17) 及时投入大、小机连续盘车。如保安段母线失电,应对大、小机进行定期手动盘车,</br>直至保安段母线恢复正常供电后,按规定投入连续盘车;1分</br>(18) 在厂用电恢复前,应坚持对空气预热器进行手动盘车;1分</br>(19) 待厂用电恢复后,及时投用各辅机,根据热态启动要求机组重新启动;1分</br> 展开
0回复 回复