请各位帮忙,谢谢。 以下是我上班遇到的问题,简报上 “定子电压最大值,增有功闭锁”,随即减少了无功,可是无功也闭锁了。看了下是系统电压过高了,我们减少了有功。 想请问下,这种情况下只能调整系统电压来解决吗?我是其他专业,误打误撞到了电力行业的,一直在不断努力学习,如果描述的不是很清楚,请各位见谅。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
谢谢 。:handshake 展开
0回复 回复
调分接头,加电抗器,改变运行方式。这个得和电网公司配合解决。 展开
0回复 回复