每日分享:水电厂励磁变压器的中性点为什么不能接地?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
14

每日分享:水电厂励磁变压器的中性点为什么不能接地?

本帖由zunhuahaijun发布于2017-08-21 02:24:191374次浏览4人跟帖

  • 14
  • 1374
关注
zunhuahaijun
2017年08月21日
帖子认领  

主变压器中性点接地是为了避免三相负载不平衡时导致“中性点”偏移致使相间电压不平衡。而自并励系统本身是三相平衡负载,为了抑制谐波,大多数励磁系统的励磁变压器均采用Y/△接线方式。一次侧虽然是Y形接线,但与发电机机端相连,而发电机多是不接地、经消弧线圈或接地变压器接地系统。 如果励磁变压器中性点接地,发电机励磁绕组则经过一个变压器阻抗接地。当发电机单相故障时发生将有大电流流过,烧毁励磁变压器,所以励磁变中性点一般是不接地的。励磁变压器只有铁芯可以接地。