主变压器中性点接地是为了避免三相负载不平衡时导致“中性点”偏移致使相间电压不平衡。而自并励系统本身是三相平衡负载,为了抑制谐波,大多数励磁系统的励磁变压器均采用Y/△接线方式。一次侧虽然是Y形接线,但与发电机机端相连,而发电机多是不接地、经消弧线圈或接地变压器接地系统。 如果励磁变压器中性点接地,发电机励磁绕组则经过一个变压器阻抗接地。当发电机单相故障时发生将有大电流流过,烧毁励磁变压器,所以励磁变中性点一般是不接地的。励磁变压器只有铁芯可以接地。