我厂规定,在锅炉熄火后要确认高、低压旁路关闭,严禁用旁路泄压。可是我在2014年版本锅炉运行技术问答一书中看到:锅炉熄火后应保持高、低压旁路10%-20%,锅炉主蒸汽及再热蒸汽系统降压,当压力将至0.2Mpa时可关闭旁路系统。还请大神分析!!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
其实是可以的</br>通过高低旁泄压可以减少发电机惰走时间。通过高低旁泄压影响汽包压力下降速度和上下壁温差。</br>如果大机主汽门严密性很好的话就没必要开高低旁 展开
0回复 回复
本帖最后由 cxf8872 于 2017-9-12 10:15 编辑 要搞清楚为什么炉子熄火了要泄压?</br>1、正常情况下锅炉熄火后是应该保证一定的降温降压速率的,宁可慢也不要快,主要是保护锅炉本体各设备的安全性。防止过快的降温降压速率引起对本体各受热设备的的损伤。我们这边很早就将规程里面的锅炉快冷章节删除。</br>2、哪怕就是因为其他缘故要求对锅炉加快降温降压速率,也应该控制在规定的范围之内进行。熄火后采取开启高低旁路的方式进行降压,一般电厂不会采取。</br>3、现在有电厂搞了停炉不停机,特别是老的300MW等级的汽包炉,利用汽包炉蓄热大的优点。改造控制逻辑,在炉子熄火后汽轮发电机不跳闸,这样对电网而言机组在运行而没有跳闸,可以减小被考核力度。但是这样的方式对设备到底有多大的伤害,有待商榷!</br>4、正常停炉后,哪怕是汽轮机主蒸汽门前疏水开启,就可以加快锅炉降温降压的速率了。或者炉侧的汽水系统的任何一路疏水阀门严密性差,就足够起到降压的效果了。</br></br> 展开
0回复 回复