锅炉熄火后,可否通过高、低压旁路进行泄压

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
8

锅炉熄火后,可否通过高、低压旁路进行泄压

本帖由kirk发布于2017-09-10 11:28:45874次浏览2人跟帖

  • 8
  • 874
关注
kirk
2017年09月10日
帖子认领  

我厂规定,在锅炉熄火后要确认高、低压旁路关闭,严禁用旁路泄压。可是我在2014年版本锅炉运行技术问答一书中看到:锅炉熄火后应保持高、低压旁路10%-20%,锅炉主蒸汽及再热蒸汽系统降压,当压力将至0.2Mpa时可关闭旁路系统。还请大神分析!!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • 低调的帅
    低调的帅2017年09月12日

    其实是可以的</br>通过高低旁泄压可以减少发电机惰走时间。通过高低旁泄压影响汽包压力下降速度和上下壁温差。</br>如果大机主汽门严密性很好的话就没必要开高低旁 展开

    回复 回复

  • cxf8872
    cxf88722017年09月12日

    &nbsp;本帖最后由&nbsp;cxf8872&nbsp;于&nbsp;2017-9-12&nbsp;10:15&nbsp;编辑&nbsp; 要搞清楚为什么炉子熄火了要泄压?</br>1、正常情况下锅炉熄火后是应该保证一定的降温降压速率的,宁可慢也不要快,主要是保护锅炉本体各设备的安全性。防止过快的降温降压速率引起对本体各受热设备的的损伤。我们这边很早就将规程里面的锅炉快冷章节删除。</br>2、哪怕就是因为其他缘故要求对锅炉加快降温降压速率,也应该控制在规定的范围之内进行。熄火后采取开启高低旁路的方式进行降压,一般电厂不会采取。</br>3、现在有电厂搞了停炉不停机,特别是老的300MW等级的汽包炉,利用汽包炉蓄热大的优点。改造控制逻辑,在炉子熄火后汽轮发电机不跳闸,这样对电网而言机组在运行而没有跳闸,可以减小被考核力度。但是这样的方式对设备到底有多大的伤害,有待商榷!</br>4、正常停炉后,哪怕是汽轮机主蒸汽门前疏水开启,就可以加快锅炉降温降压的速率了。或者炉侧的汽水系统的任何一路疏水阀门严密性差,就足够起到降压的效果了。</br></br> 展开

    回复 回复