我们厂改造之后,线路上同期合,合不上,检查了电压差这些,差值只有0.01左右。每次都是发电机解列,无压合才行。有没有哪位前辈知道怎样解决这个梗? 谢谢。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
线路同期时合闸是什么现象?你描述不清。是线路同期有问题吧 展开
0回复 回复
百度一下同期装置说明书可以参考一下。 展开
0回复 回复
非常感谢。。。学习了。。 展开
0回复 回复
还有发电机端和线路端同期装置对调速器和励磁的调节参数是不一样的,楼主遇到的可能是改造后没调整参数所致。 展开
0回复 回复
谢谢,机组是开起的,出口开关这些都是合起的。是输出的110KV开关跳闸之后再合的时候,同期合不了,也可以利用调速器设置网频解决?(不是专业的才上班不久,希望解释详细点儿。谢谢哈) 展开
0回复 回复
调速器设置跟踪网频。 展开
0回复 回复