我厂锅炉为35W超临界直流炉,前后墙对冲(前墙ABC三层燃烧器,后墙DE两层燃烧器,其中AE为最底层燃烧器,CD为最上层燃烧器,B层为中层燃烧器),正压直吹中速磨,内外双调风旋流燃烧器。额定主汽压25.4MPa,主汽温571℃。正常运行,AGC投入,汽机调负荷,锅炉调压力。机组在升负荷过程中,过热度下降厉害(有时就剩2℃或者干脆就没有过热度了),但是主汽温却涨的很凶(减温水开展都580多度),这种情况应该怎么调整的好啊?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
35万额定汽压这么高啊,我厂100万才27多点 展开
0回复 回复
这个属于设计和协调控制的共同原因。</br>在排除煤种的问题后,要考虑:</br>1、平时正常稳定负荷运行时过热度高不高,分离器出口温度与设计值相比,偏大不大?如果静态运行正常,只在变负荷过程中出现超温,那就是协调控制的问题。如果温度负荷运行,过热度也很低的时候汽温就达到额定值571℃了,那么要考虑:(1)是否炉膛沾污结焦了?有没及时吹灰?(2)炉膛设计? 展开
0回复 回复
减小上层磨出力,减风,降低火焰中心高度,加强本体吹灰 展开
0回复 回复
加负荷时逐渐减小送风量的正偏置,降负荷时给送风量正偏置,加负荷时低层喷燃器出力大点,高层喷燃器出力小点,意思就是火焰中心下移,减小送风量正偏置也就是减少烟气量,减少过热器部位的对流换热。 展开
0回复 回复
看下你们的水煤比跟踪AGC情况,可能是加水加的慢了 展开
0回复 回复
我觉得是火焰上移的问题 展开
0回复 回复
从以下几个方面调整看看</br>1、按你说的“蒸发段变长过热段超短”说明炉膛吸热少呢,加强炉膛吹灰。</br>2、调整二次风挡板、磨煤机运行方式,降低炉膛火焰中心高度</br>3、调整风量,适当减少送风量</br> 展开
0回复 回复
我想不明白为什么会出现这种情况,过热度下降,说明蒸发段变长过热段超短了,但是主汽温为什么还飙了呢? 展开
0回复 回复
本帖最后由 cxf8872 于 2017-9-12 14:59 编辑 1、看看AGC方式下机组变化率是否偏高或不合适;</br>2、少投几台磨煤机自动;</br>3、及时调整二次风挡板与氧量;</br>4、要求热控对机组协调进行优化;</br>5、风、煤、水三者之间配合不合理,煤、水快,风慢;</br>6、对减温水控制系统进行优化。</br> 展开
0回复 回复