1.达到转态负荷。一般在锅炉给水旁路调整倒为主路运行之后;</br>2.保持启动分离器水位6m;</br>3.逐渐增加燃烧率,监视蒸发量、启动分离器出口以及过热器出口的温度、压力。</br>4.随着燃烧率的不断增强,启动分离器水位逐渐降低至消失,中间点温度过热度逐渐出现,给水流量与蒸发量匹配,锅炉转入干态运行。</br>5.锅炉转入干态运行后,停运炉水泵。锅炉由湿态时的启动分离器水位调整转变为启动分离器出口温度(中间点温度)的调整,煤水比作为直流锅炉干态运行调整的大方向盘,配合减温水调整锅炉过热汽温。</br>6.锅炉进入干态运行后,及时投入启动系统暖管以及炉水泵的暖泵。</br>7.转态过程中,燃料增加速度不能过快,防止后期锅炉燃烧率突增,造成中间点温度、过热汽温的突升。 展开