日常停机,500mw后,为降低壁温,增加产汽量,采用了在滑压方式下降低压力偏置的方法进行,但是未及时减小负荷指令,当压力偏置到达-2mpa的时候,负荷指令还有500mw的情况下,机组实际负荷就仅仅只有450mw,此时直接将负荷指令设置到450mw,直接导致了煤量突降,水煤比失调,主再汽温大幅波动。这个过程中操作问题出在哪些方面,又会导致出现哪些问题,正确应该如何操作,求指导
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
学习学习了 展开
0回复 回复
煤量跟踪的本来就是压力啊,压力设置了负偏置,自然会减煤量了。1、如果要采用压力负偏置,那么要避免压力突然负偏置,也就是在降压过程中逐渐负偏置,防止突然减煤量。2、增加产汽量还可以采取降低过热度的方法,给水是与过热度相连的,降低过热度,系统会加水,水冷壁吸热量增加,产汽量增加,炉膛出口温度降低,都将降低超温风险。 展开
0回复 回复