机组启动过程中,高旁关闭之后进行转态,由于给水量偏高,导致转态完成已经300mw以上,此时机组还是定压方式在8.5mpa,压力偏置达到了-1.5mpa,主调门全开状态。会不会由于压力偏低,导致我转态时候,负荷无法上升,转态完成不了?你们机组的压力在各个负荷下都是如何控制的?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
youyouluming 发表于 2017-10-26 20:10</br>不是设置压力负偏置,是转态完成的时候相应的压力已经低于该负荷下压力了 当时DEH目标负荷怎么设定的,是不是升负荷太快了,转态不是烧的,而是压力低相变温度低顶过去的,二楼说得好,定水加煤啊,旁路退出以后用热平衡定负荷啊 展开
0回复 回复
这种负荷应该是给水调门而非主门控制的吧,按说转态时可以慢慢控制住给水,猜想领导催了,火急火燎加负荷没有稳住:lol 展开
0回复 回复
在TF方式下,一般维持给水流量在1200t/h,适当增加总燃料量,就可以了,高调门在全开状态,负荷大约在350MW左右。 展开
0回复 回复
你们转态时协调什么方式? 展开
0回复 回复
狂拽炫酷吊霸天 发表于 2017-10-26 15:20</br>状态应该在TF方式下,为何要要设压力负偏置,定水加煤就好了呀 不是设置压力负偏置,是转态完成的时候相应的压力已经低于该负荷下压力了 展开
0回复 回复
状态应该在TF方式下,为何要要设压力负偏置,定水加煤就好了呀 展开
0回复 回复