请教大家一个问题,在燃烧过程中如何控制氧量,低负荷时氧量要高一些,高负荷时氧量可以低一些,我们调节时根据什么控制具体氧量参数,300MW机组,师傅给的经验正常带负荷送风量比蒸汽流量大200T/H就差不多,大家平时是怎么控制的呢?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
300mw燃煤机组,锅炉氧量调节时注意:低负荷:150MW以下时氧量控制在5-6%,150-240MW时在3.5-4%,240MW以上时在4。5%左右。调节时风量根据煤量走,一般为夏季风量为煤量*10,冬季为煤量*8.5,当然如果氧量能投自动是最好的。当然还要考虑脱硫脱硝的烟温要求。 展开
0回复 回复
锅炉运行控制三个基本量:风 水 煤 。 锅炉运行值班员主要工作即控制并维持三者之间的动态平衡。 风量的控制 以锅炉出口氧量为原则。你说的师傅说的经验数据,风跟踪蒸发量(即给水流量), 在煤种稳定的情况下,总燃料量跟踪给水流量 ,维持风水煤三者之间的平衡。不过这些 只能做为粗调的参考。当然类似这样的经验数据还有其他,比如 送、引风机电流或动叶开度等等 这些均只能是参考数据。借助上述类似经验数据做为粗调,氧量计为细调。另外氧量计必须定期维护校验,保证其可靠性与准确性。 展开
0回复 回复
狂拽炫酷吊霸天 发表于 2017-11-27 09:27</br>根据过量空气系数曲线来控制啊 是哦,我们厂氧量调节就是过量空气系数调节,我想问的就是不同负荷情况下,过量空气系数怎么调节啊,规程只有氧量范围是5.6-4.3。 展开
0回复 回复
根据过量空气系数曲线来控制啊 展开
0回复 回复