我们厂的变压器零序保护跳高压侧母联,为什么。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • 谢少波
    谢少波2018年02月17日

    电压等级是多少?是否跟预计的接线方式有关系? 展开

    回复 回复

  • 大肥狼
    大肥狼2018年02月13日

    为了保护另一段母线的正常运行,把它解列。 展开

    回复 回复

  • 骑驴看大海
    骑驴看大海2018年02月09日

    还可以详细点不 就一个零序动作了就跳高压母联? 展开