我厂是600MW亚临界机组,在晚班减负荷时,因连续性和快速性,再热气温往往在接近300MW时,机侧温度就低于509℃,且持续时间比较久。怎样把控,将AGC、氧量、主汽压力、再热气温都控制在一个合理的区间内?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:time::time::time::time::time::time::time::time: 展开
0回复 回复
在一定范围内提高风量,降低主汽压力,提高火焰中心,多带辅汽,不就这些常规手段么。降负荷过程中加强监视,实在不行就减慢降负荷速率,机组安全才是第一位的 展开
0回复 回复
狂拽炫酷吊霸天 发表于 2018-1-4 13:10</br>再热汽温额定多少?我厂锅炉设计时就不是可以全负荷达到额定汽温的,低负荷再热汽温低很正常,提高过热度, ... </br>我厂再热汽温额定546℃ 展开
0回复 回复
再热汽温额定多少?我厂锅炉设计时就不是可以全负荷达到额定汽温的,低负荷再热汽温低很正常,提高过热度,火焰中心,减少吹灰之类能提高多少算多少了。</br>减负荷AGC不可控,除非限速,由于超调减煤,氧量会升高,可以提前减点氧量偏置,防止脱硝超限,关调门压力会高,没高到切协调没啥关系,由于超压和减负荷超调煤量会减的比较多,锅炉蓄热释放后可以把BTU往下点点 展开
0回复 回复