请问大家所在的直接空冷机组中,一台机又几列散热器?每列空冷散热器都有几组冷却风机?每列有几组逆流段?做个统计。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • chongye
    chongye2018年04月04日

    哈汽660超临界8x8,2逆流</br>扫描头像,关注白电集控运行公众平台,共同学习进步。 展开

    回复 回复

  • chongye
    chongye2018年04月04日

    哈汽660超临界8x8,2逆流</br>扫描头像,关注白电集控运行公众平台,共同学习进步。 展开

    回复 回复

  • yangsan522
    yangsan5222018年02月17日

    330MW机组空冷时6列,每列是5个风机&nbsp;2号4号是逆流。 展开

    回复 回复

  • over2881
    over28812018年02月03日

    看是什么地方的机组,设计和环境温度关系很大,见过30万5*5,5*6,都是每列5台,中间逆流,60万8*8,7*8,都是每列8台,2/5逆流,还分单排管和3排管,北面的用单排管,靠南一点的用3排管 展开

    回复 回复

  • tanker780117
    tanker7801172018年01月31日

    xjl198&nbsp;发表于&nbsp;2018-1-31&nbsp;09:36</br>请问一列几组逆流段,怎么布置的? 西北院设计&nbsp;&nbsp;&nbsp;江苏双良管束&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flender&nbsp;减速机&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每列7个单元,两个是逆流单元 展开

    回复 回复

  • qisiliang274
    qisiliang2742018年01月31日

    2台30MW的,一共用了八个风机&nbsp;SBK的空冷岛 展开

    回复 回复

  • tanker780117
    tanker7801172018年01月31日

    上汽&nbsp;600MW&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7列*8台 展开

    回复 回复