求教各位大神,交流润滑油泵设置的联启条件中有润滑油压低一值联启,但当缸温达到,盘车及密封油已停运的情况下,准备停交流润滑油泵时,本厂新建机组,未设联锁开关,所以无法退出联锁开关,那在停泵过程中,会否出现泵停不下来,压力降到低一值在联启的状况,还是有其他逻辑可以闭锁。或者需要热工来蔽掉联锁。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
停机后先解备直润,然后可以让电气将交润开关切为就地停运解备</br> 展开
0回复 回复
楼主辛苦,感谢分享。 展开
0回复 回复
Thalas 发表于 2018-2-28 12:48</br>设计问题么 也不是设计,我们现在是建设阶段在编规程,根据厂家说明书给的逻辑描述理解,存在的疑问。 展开
0回复 回复
设计问题么 展开
0回复 回复
徒步行走 发表于 2018-2-27 13:58</br>只是没做联锁开关吗。逻辑已经做好了或者压力开关已经设置,实在不行,直接断电。叫热工赶紧处理。 是没做联锁开关,目前是说有连锁,但是不在DCS内做联锁开关投退,运行人员不能操作。现在想的是或者做好了逻辑上的闭锁,在允许停条件下,手动停泵自动闭锁联锁启泵,或者就是只能到那会找热工人员过来屏蔽逻辑了 展开
0回复 回复
只是没做联锁开关吗。逻辑已经做好了或者压力开关已经设置,实在不行,直接断电。叫热工赶紧处理。 展开
0回复 回复