发电机并网后有功是负的,无功正的

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
19

发电机并网后有功是负的,无功正的

本帖由zyn5253724发布于2018-03-04 13:39:511517次浏览4人跟帖

  • 19
  • 1517
关注
zyn5253724
2018年03月04日
帖子认领  

我们这里是2300的机组,发电机并网后自动化屏上有功显示的800多,无功1200多。励磁屏上有功显示的是2300,无功1200多,不知道是什么原因,那个专家帮忙分析下,谢谢了。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 水电站运行维护
    水电站运行维护2018年04月05日

    楼上说的对,来源不同所以数据不一样,还有个问题就是你刚并网的瞬间有功为负吗,可能是你设置的并网空载开度偏小,后面开度调节后有功有加上来了,有些调速器程序是这样做的,并网前是一个开度,并网瞬间恢复到空载开度,然后功率调节后就恢复上来了,就会出现瞬间为负的现象,参数设置不合理。监控一般并网后会富裕%几的负荷一般500左右的负荷防止逆功率 展开

    回复 回复

  • ZYW1989
    ZYW19892018年03月27日

    两个数据来源不一样,一个来自功率变送器,一个来自交采表,估计是其中一个有问题导致不一致。 展开

    回复 回复

  • qbgfgw
    qbgfgw2018年03月07日

    根据水轮机导叶开度来判定自动化屏与励磁屏中有一只表显示不准确了。 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2018年03月05日

    有功显示有问题,满负荷对应开度应在85以上吧。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证