锅炉过热器、再热器、水冷壁发生泄漏,为防止炉膛正压,停机后需保留一台引风机。但考虑到SCR催化剂会因此而受潮失效,引风机应尽早停用。不知其他兄弟单位是如何规定的?有防止SCR催化剂受潮失效的措施么?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
为了保护SCR催化剂,应吹扫结束后,关闭脱硝出入口门,保留稀释风机运行,引风机停运。锅炉泄露后已经停运,从保护催化剂的角度考虑,要不催化剂失效了损失更大。 展开
0回复 回复
我们这边是要求运行的,因为一般锅炉漏泄,压力是很快就会降到放水压力的。另外就是锅炉发生漏泄,停炉前尽量滑压!</br> 展开
0回复 回复
也想了解,关注中 展开