各位大神,国网安规配电部分(2014版)中,6.7.3条和6.7.4条陈述,如何理解?6.7.3直接禁止了任何可能性,6.7.4中又针对同杆上下层布置的可以在下层工作,那同杆左右布置的允许工作吗?还有同杆四回的,即既有左右的又有上下的又如何处置?或者对不停电的所有线路采取绝缘遮蔽了的就可以开展工作?谢谢!请大神指点迷津!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有
:):)就看见了看见两节课展开
0 回复回复
:victory::victory:让他给广大展开
0 回复回复
只允许上下层布置的情况,在符合安全条件的情况下,可以进行下层工作。左右布置的不允许。6.7.3主要指不是上下层布置的情况(即左右布置情况,这种情况通常只有高压同杆布置的情况,高、低压不可能同杆左右布置),6.7.4指的是有上下层布置的情况,并且明确了(安全距离+安全措施)的要求。另一个不同点是:6.7.3条指的是“施工作业”……通常理解为新建、改建、技改、扩建方面的。而6.7.4条指的是“检修工作”……通常理解为运行中线路的情况。不知妥否,请参考。展开