30万-60万机组的辅汽汽源怎么设计和安装

本帖由helanshan11发布于2018-12-13 02:55:04602次浏览4人跟帖

  • 24
  • 602
关注
helanshan11
2018年12月13日
帖子认领  

某厂辅汽的汽源有三路,启动时临机供,正常运行时四抽供(阀门设计是四抽至辅汽供汽电动门+逆止门),备用汽源是冷再(电动门+气动调节阀+手动门+逆止门),是实际操作过程中会出现辅汽压力的突升现象,感觉这种设计上就不合理,但是又想不出合适的理由解释,请教各种大侠和师傅们加以指导,谢谢了

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • helanshan11
    helanshan112019年03月16日

    师傅,这个冷再调节阀开启与辅汽联箱压力切换时通过做试验标定吗?冷再至辅汽供汽管道上逆止门是不是达到一定的压差才会开启 展开

    回复 回复

  • 死关皮
    死关皮2019年01月14日

    没有不合理 冷再阀门只要没问题 你需要重点关注你的冷再至辅汽调节门的设定值,这个有讲究的,比如600MW机组正常运行时四抽压力0.8Mpa,你用四抽供,那么你的冷再至辅汽调节门的设定值是多少?一般我们是根据调试时实验的小机最低汽源压力来确定的,我们以前的机组660的,最低压力就是0.4Mpa,所以冷再至辅汽调节门的设定值一直是这个数,在机组负荷降到320MW左右时,仍然可以保证四段抽汽压力高0.4Mpa避免汽源互相切换,如果这个设定值你不设定好,机组一降低负荷就可能导致你的冷再设定值高于四抽,汽源被切换辅联压力升高 展开

    回复 回复

  • wusheng924
    wusheng9242018年12月30日

    辅汽压力突升首先想到的是检查冷再供汽阀门是不是有泄露,而不是质疑设计合不合理。30万以上的机组都是这种设计,如果不合理早就改正了。 展开

    回复 回复

  • jxpower
    jxpower2018年12月21日

    四抽不用,就用冷再,辅汽系统压力比较稳定。 展开

    回复 回复