某厂辅汽的汽源有三路,启动时临机供,正常运行时四抽供(阀门设计是四抽至辅汽供汽电动门+逆止门),备用汽源是冷再(电动门+气动调节阀+手动门+逆止门),是实际操作过程中会出现辅汽压力的突升现象,感觉这种设计上就不合理,但是又想不出合适的理由解释,请教各种大侠和师傅们加以指导,谢谢了
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
师傅,这个冷再调节阀开启与辅汽联箱压力切换时通过做试验标定吗?冷再至辅汽供汽管道上逆止门是不是达到一定的压差才会开启 展开
0回复 回复
没有不合理 冷再阀门只要没问题 你需要重点关注你的冷再至辅汽调节门的设定值,这个有讲究的,比如600MW机组正常运行时四抽压力0.8Mpa,你用四抽供,那么你的冷再至辅汽调节门的设定值是多少?一般我们是根据调试时实验的小机最低汽源压力来确定的,我们以前的机组660的,最低压力就是0.4Mpa,所以冷再至辅汽调节门的设定值一直是这个数,在机组负荷降到320MW左右时,仍然可以保证四段抽汽压力高0.4Mpa避免汽源互相切换,如果这个设定值你不设定好,机组一降低负荷就可能导致你的冷再设定值高于四抽,汽源被切换辅联压力升高 展开
0回复 回复
辅汽压力突升首先想到的是检查冷再供汽阀门是不是有泄露,而不是质疑设计合不合理。30万以上的机组都是这种设计,如果不合理早就改正了。 展开
0回复 回复
四抽不用,就用冷再,辅汽系统压力比较稳定。 展开