1、停电时,断开开关、拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源(母线)侧刀闸2、送电时,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,最后合开关 有两个问题,向高手请教:其中第二条,存在分歧,(在220KV或500KV)送电时有的是先合负荷侧刀闸——再合电源侧刀闸——最后合开关,究竟哪个对?为什么?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>NeoG 发表于 2014-12-10 14:44 /common/back.gif</br> 停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电操作顺序是,先送电源侧,再送负荷侧。</br> 这是因为:</br> 1)从 ...</blockquote> 学习了,谢谢你 展开
0回复 回复
</br>先开一次门.在开二次门.关得时候相反 展开
0回复 回复
停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电操作顺序是,先送电源侧,再送负荷侧。</br> 这是因为:</br> 1)从电源侧向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延扩大;</br> 2)多电源的情况下,先停负荷可以防止变压器反充电,若先停电源侧,遇有故障可能造成保护装置误动或拒动,延长故障切除时间,并可能扩大故障范围;</br> 3)当负荷侧母线电压互感器带有低频减负荷装置而未装电流闭锁时,一旦先停电源侧开关,由于大型同步电机的反馈,可能使低频减负荷装置误动。 展开
0回复 回复
学习了,谢谢 展开
0回复 回复
:):):):):) 展开
0回复 回复
、拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源(母线)侧刀闸</br></br>2、送电时,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,最后合开关</br></br> 展开
0回复 回复
楼上讲的有道理 展开
0回复 回复
其实如果开关是分,先合哪个无所谓,按这种顺序操作,如果发生带负荷拉线路侧刀闸,开关保护动作,可以消除故障,防止事故进一步扩大。 展开
0回复 回复
无论是220KV或500KV送电时肯定是先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,最后合开关,主要是为了防止故障情况下,利用开关自身保护跳开,防止故障范围扩大。 展开
0回复 回复