倒闸操作中开关、负荷侧和电源侧刀闸操作顺序的理由

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
32

倒闸操作中开关、负荷侧和电源侧刀闸操作顺序的理由

本帖由wangjia9900发布于2009-04-12 02:56:515203次浏览9人跟帖

  • 32
  • 5203
关注
wangjia9900
2009年04月12日
帖子认领  

1、停电时,断开开关、拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源(母线)侧刀闸2、送电时,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,最后合开关 有两个问题,向高手请教:其中第二条,存在分歧,(在220KV或500KV)送电时有的是先合负荷侧刀闸——再合电源侧刀闸——最后合开关,究竟哪个对?为什么?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(9条)
还可输入600字
全部评论9
  • pinboxiaohuozi
    pinboxiaohuozi2017年02月07日

    <blockquote>NeoG&nbsp;发表于&nbsp;2014-12-10&nbsp;14:44&nbsp;/common/back.gif</br>  停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电操作顺序是,先送电源侧,再送负荷侧。</br>  这是因为:</br>  1)从&nbsp;...</blockquote> 学习了,谢谢你 展开

    回复 回复

  • 虎候
    虎候2015年06月14日

    </br>先开一次门.在开二次门.关得时候相反 展开

    回复 回复

  • NeoG
    NeoG2014年12月10日

      停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电操作顺序是,先送电源侧,再送负荷侧。</br>  这是因为:</br>  1)从电源侧向负荷侧送电,如有故障,便于确定故障范围,及时作出判断和处理,以免故障蔓延扩大;</br>  2)多电源的情况下,先停负荷可以防止变压器反充电,若先停电源侧,遇有故障可能造成保护装置误动或拒动,延长故障切除时间,并可能扩大故障范围;</br>  3)当负荷侧母线电压互感器带有低频减负荷装置而未装电流闭锁时,一旦先停电源侧开关,由于大型同步电机的反馈,可能使低频减负荷装置误动。 展开

    回复 回复

  • szl770923
    szl7709232014年12月09日

    学习了,谢谢&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 展开

    回复 回复

  • 壹個朲恏難
    壹個朲恏難2014年11月26日

    :):):):):) 展开

    回复 回复

  • 荆先生
    荆先生2014年04月26日

    、拉开负荷侧刀闸,最后拉开电源(母线)侧刀闸</br></br>2、送电时,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,最后合开关</br></br> 展开

    回复 回复

  • 江南好
    江南好2009年04月14日

    楼上讲的有道理 展开

    回复 回复

  • 天才穷神
    天才穷神2009年04月12日

    其实如果开关是分,先合哪个无所谓,按这种顺序操作,如果发生带负荷拉线路侧刀闸,开关保护动作,可以消除故障,防止事故进一步扩大。 展开

    回复 回复

  • 海Na百川
    海Na百川2009年04月12日

    无论是220KV或500KV送电时肯定是先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,最后合开关,主要是为了防止故障情况下,利用开关自身保护跳开,防止故障范围扩大。 展开

    回复 回复