一、天津高压供电公司500kV吴庄变电站误操作事故2009年2月10~11日,天津高压供电公司500kV吴庄变电站按计划进行#4联变综合检修。11日16:51分,综合检修工作结束,华北网调于17:11分向吴庄站下令,对#4联变进行复电操作。吴庄站值班人员进行模拟操作后正式操作,操作票共103项。17:56分,在操作到第72项时,5021-1隔离开关A相发生弧光短路,500kV I母线母差保护动作,切除500kV I母线所联的三台开关。本次事故主要原因是由于操作5021-17刀闸时A相分闸未到位,操作人员又没有严格执行“倒闸操作六项把关规定”,未对接地刀闸位置进行逐相检查,未能及时发现5021-17刀闸A相没有完全分开,造成5021-1隔离开关带接地刀合主刀,引发500kVI母线A相接地故障。天津电力公司对事故的13名责任人员给予行政和经济处罚,分别给予变电站值班员等主要责任者,变电站当值值长等次要责任者,超高压管理所主任、党支部书记,天津高压供电公司经理、党委书记等管理责任者留用察看、降职、记大过至记过处分。二、河北衡水供电公司220kV衡水变电站误操作事故2009年2月27日,河北衡水供电公司220kV衡水变电站进行#2主变及三侧开关预试,35kV Ⅱ母预试,35kV母联开关的301-2刀闸检修等工作。工作结束后在进行“35kVⅡ母线由检修转运行”操作过程中,21:07分,两名值班员拆除301-2刀闸母线侧地线(编号#20),但并未拿走而是放在网门外西侧。21:20分,另两名值班员执行“35kV母联301开关由检修转热备用”操作,在执行35kV母联开关301-2刀闸开关侧地线(编号#15)拆除时,想当然认为该地线挂在2楼的穿墙套管至301-2刀闸之间(实际挂在1楼的301开关与穿墙套管之间),即来到位于2楼的301间隔前,看到已有一组地线放在网门外西侧(衡水站35kV配电设备为室内双层布置,上下层之间有楼板,电气上经套管连接。由于楼板阻隔视线,看不到实际位于1楼的地线),误认为应该由他们负责拆除的#15地线已被别人拆除,也没有核对地线编号,即输入解锁密码,完成五防闭锁程序,并记录该项工作结束,造成301-2刀闸开关侧地线漏拆。21:53分,在进行35kV Ⅱ母线送电操作,合上#2主变35kV侧#312开关时,35kV Ⅱ母母差保护动作跳开#312开关。事故的主要原因是现场操作人员在操作中未核对地线编号,未清点接地线组数,误将已拆除的301-2母线侧接地线认为是301-2开关侧地线,随意使用解锁程序,致使挂在301-2刀闸开关侧的#15接地线漏拆。该变电站未将跳步密码视同解锁钥匙进行管理,值班员能够随意使用解锁程序,使五防装置形同虚设,是事故发生的又一重要原因。河北电力公司对21名事故责任人员给予行政和经济处罚,分别给予衡田监控中心副站长、正值值班员等主要责任者,衡田监控中心站长、变电工区运行专责、培训专责、专责安全工程师等次要责任者,衡水供电公司经理、党委书记等管理责任者留用察看、降级、记大过、记过至警告处分。三、湖南电力安装公司施工违章造成电气化铁路停运事故2009年3月8日,湖南省电力安装公司送电二分公司在广东省韶关市乐昌县坪石镇境内进行500kV江城直流冰灾改造施工。江城直流输电线路#1631和#1632塔跨越电气化铁路。当日的工作任务是在原#1632塔附近组立新塔,在老塔上没有作业。#1630和#1631塔间导线3月6日已按方案松线落地,并断开,导线固定在#1631塔小号侧地锚上。3月8日下午14:05分,在跨越段没有任何施工作业的情况下,位于铁路旁的#1632铁塔塔头部分扭曲倒塌,左相导线和地线下落过程中将电铁贯通线和自闭线砸断,导地线落在铁路接触线上,铁路停运。经紧急抢修,下午15:22分铁路恢复正常运行。此次事故共影响14趟列车正常运行。事故的直接原因是#1631左相导线小号侧地锚制造质量不良,与拉盘连接的拉环断裂导致锚线拔出,导线向大号侧跑线,#1632号因不平衡扭力塔头部分扭曲倒塌。事故的另一原因是管理人员、作业人员违章,没有按审批的施工方案施工,既没有按照施工方案选择适当的地锚,过轮临锚对地角度又超过施工方案规定角度,造成地锚承受的上拔力及铁塔承受的下压力增大,拉环断裂。湖南电力公司对18名事故责任人员给予行政和经济处罚,分别给予项目总工、质量专责、安全专责等主要责任者,项目执行经理、项目经理、送电二分公司书记等次要责任者,湖南省电力安装工程公司总经理、副总经理等管理责任者下岗、撤职、降级、记过至警告处分。四、宁夏银川供电局220kV平吉堡变电站误操作事故2009年3月9日,按工作计划宁夏银川供电局220kV平吉堡变电站吉沙线13113间隔停电,进行更换电流互感器工作。10:19 分,变电站运行人员开始执行平吉堡变吉沙线13113断路器由冷备用转检修操作令。10:35分两人在13113-1隔离开关处进行挂接地线工作时,误将本应挂在13113-1隔离开关断路器侧的接地线挂向母线侧B相引流线,引起110kV Ⅰ母对地放电, 110kV母差保护动作。事故造成损失负荷4.7万千瓦,少送电量9550千瓦时。事故的主要原因是作业人员未认真核对设备带电部位,未按倒闸操作程序,对13113-1隔离开关断路器侧逐相验电完毕后,却误将接地线挂向带电的母线侧B相引流线。操作人员工作时,监护人未履行操作全过程监护职责,低头拿接地线去协助操作人,导致操作人员在失去监护的情况下盲目操作,是事故的又一原因。宁夏电力公司对23名事故责任人给予行政和经济处罚,分别给予主值班员、值班员等主要责任者,变电运行工区主任、变电运行工区生技股股长、平吉堡变电站站长等次要责任者,银川供电局局长、党委书记等管理责任者留用察看、降职、记大过、记过至警告处分。近期,系统外发电公司也发生了误操作事故。3月7日10:38分,上海地区某发电厂检修人员在进行升压站5031 II母侧刀闸合闸操作时,现场擅自解锁误合5031 I母侧刀闸,因接地刀闸503117正处于合闸位置,造成电厂500kVI母线三相接地短路跳闸,I母母差保护动作,跳开5号主变开关、高(闽)行线开关,上海地区部分用户负荷低压释放装置动作,损失负荷约160万千瓦,系统频率最高至50.108Hz。通报的以上几起事故,暴露出作业现场在安全管理和人员行为上存在的薄弱环节。一是现场人员存在习惯些违章,安全意识淡薄,工作随意性大;二是操作人员责任心不强,违反拆装地线规程规定,操作后不认真检查核对设备状态;三是监护人员未能认真履行职责,没有做到全过程严格监督,及时制止违章行为;四是防误操作管理存在漏洞、随意解锁、装置老化;五是大型施工安全管理不到位,现场组织混乱,不按照审批的技术方案执行,安全防护措施不落实,图省事,存在侥幸心理;六是施工安全监理不能尽职尽责,对施工违章没有及时制止和纠正。这些暴露出的安全生产问题和薄弱环节,性质恶劣、后果严重,必须引起我们高度警醒,迅速整改。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • zwq11021
    zwq110212012年09月27日

    顶一个,谢谢分享,学习了! 展开

    回复 回复

  • 瘦高个
    瘦高个2012年09月14日

    好东西,谢谢,学习了 展开

    回复 回复

  • miaosy
    miaosy2012年06月07日

    </br>顶一个,谢谢分享,学习了! 展开

    回复 回复

  • ≮触电≯情缘
    ≮触电≯情缘2012年04月11日

    顶一个,谢谢分享,学习了! 展开

    回复 回复

  • wwwdw1
    wwwdw12012年04月09日

    谢谢楼主分享 展开

    回复 回复

  • 发电机998
    发电机9982012年04月06日

    顶........................... 展开

    回复 回复

  • 鸿鹄先生
    鸿鹄先生2011年05月28日

    好资料,谢谢! 展开

    回复 回复

  • zhangzhirong123
    zhangzhirong1232011年05月14日

    谢谢楼主分享 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证