GIS 老练试验?做耐压试验时,为什么要把ct短路并接地呀?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
22

GIS 老练试验?做耐压试验时,为什么要把ct短路并接地呀?

本帖由刀闸发布于2009-09-18 04:17:249990次浏览8人跟帖

  • 22
  • 9990
关注
刀闸
2009年09月18日
帖子认领  

本帖最后由 刀闸 于 2009-9-18 12:39 编辑 GIS 做耐压试验时,为什么要把相关ct二次侧短路并接地呀?pt二次侧要开路?还看到一个 老练 试验 ,请问什么是老练试验?谢谢

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(8条)
还可输入600字
全部评论8
  • njhhwf
    njhhwf2015年02月09日

    学习了、、、、、、 展开

    回复 回复

  • youke5521
    youke55212015年01月17日

    解释的不错 老练的过程主要是把气室中灰尘、污垢或毛刺烧毁 展开

    回复 回复

  • 隐约白云外
    隐约白云外2012年08月22日

    感谢解答》》》》》》》》》》 展开

    回复 回复

  • wcjzq
    wcjzq2009年10月10日

    即是<b>老练净化</b>,它只是耐压试验的一个过程而已。同耐压试验的目的是一样的,主要是检查GIS本体内是否含有导电质点、是否存在异常的电场结构等内在质量问题。耐压一般按出厂试验电压的80%进行,一般为1分钟,而耐压之前的老练净化过程分为两步,第一步电压选择约为60%额定电压,一般为5分钟,第二步电压选择100%额定电压,一般为3分钟。老练进化与耐压试验是依次连续进行的。{:2_32:} 展开

    回复 回复

  • topli
    topli2009年09月20日

    是老练试验吗?还是老化试验。 展开

    回复 回复

  • topli
    topli2009年09月20日

    同意! 展开

    回复 回复

  • peterch
    peterch2009年09月20日

    同意楼上的说法 展开

    回复 回复

  • 绝非才子
    绝非才子2009年09月18日

    高压、高流试验的原则是在测试被试体时,应将被试体上试验标准不一致、类型不不一致的元器件拆除。</br>但有些无法拆分,对于CT和PT,是为了保护表计和保护器,所以将二次短接、开路。</br>防止在试验过程中,损坏表计和保护器,或实验中出现误操作二损坏表计和保护器。 展开

    回复 回复