本帖最后由 刀闸 于 2009-9-18 12:39 编辑 GIS 做耐压试验时,为什么要把相关ct二次侧短路并接地呀?pt二次侧要开路?还看到一个 老练 试验 ,请问什么是老练试验?谢谢
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了、、、、、、 展开
0回复 回复
解释的不错 老练的过程主要是把气室中灰尘、污垢或毛刺烧毁 展开
0回复 回复
感谢解答》》》》》》》》》》 展开
0回复 回复
即是<b>老练净化</b>,它只是耐压试验的一个过程而已。同耐压试验的目的是一样的,主要是检查GIS本体内是否含有导电质点、是否存在异常的电场结构等内在质量问题。耐压一般按出厂试验电压的80%进行,一般为1分钟,而耐压之前的老练净化过程分为两步,第一步电压选择约为60%额定电压,一般为5分钟,第二步电压选择100%额定电压,一般为3分钟。老练进化与耐压试验是依次连续进行的。{:2_32:} 展开
0回复 回复
是老练试验吗?还是老化试验。 展开
0回复 回复
同意! 展开
0回复 回复
同意楼上的说法 展开
0回复 回复
高压、高流试验的原则是在测试被试体时,应将被试体上试验标准不一致、类型不不一致的元器件拆除。</br>但有些无法拆分,对于CT和PT,是为了保护表计和保护器,所以将二次短接、开路。</br>防止在试验过程中,损坏表计和保护器,或实验中出现误操作二损坏表计和保护器。 展开
0回复 回复