本帖最后由 beijixing2000 于 2010-2-24 18:09 编辑 电动机试运有什么标准吗?比如试运前电动机本体安装检查经验收合格,设备接地应良好;电机的保护、控制、测量、信号等回路调试完毕,动作正常,电机、电缆交接试验合格检查电动机引出线相位应正确,固定应牢固、连接正确,高压电动接线端子对地及相间距离≥100mm测电机绝缘等。。。。。。。。。。。。。。试运及启动电动机修后第一次启动有什么要求?低压、高压电机启动时间上有什么规定?电动机第一次带负荷试运时又有什么规定?低压、高压电机运行时间有什么不同?试运中的检查等等。。。交流一下。期待大家的回答。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
电压等级不一样呗 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 独钓寒江雪010 于 2010-6-22 17:29 编辑 </i> </br>请参考一下:</br>1<b>.</b><b>新安装或大修后的高压电动机,应有下列试验记录</b>1)线圈和调整装置绝缘电阻测定记录。2)定子线圈及绕线式电动机转子线圈的耐压试验记录。3)转子线圈和启动调整装置直流电阻测量记录。4)定子和转子间隙测量记录。5)继电保护整定值记录。2<b>.</b><b>电动机送电前试验</b>1)电动机新安装或检修后在送电前应进行开关拉合闸及事故按钮跳闸试验。2)继电保护跳闸及联动试验。3)测定电动机、大型电动机轴承绝缘垫等绝缘电阻应合格。4)当有可能改变相序作业时,投入前应检查校验相序。5)当锅炉一台引风机(或送风机)停电检修,而另一台引风机(或送风机)送电运行时,考虑锅炉大联锁,应将其停电的引风机(或送风机)高、低速开关的操左直流插件投入,或联系检修采取其它措施,保证锅炉联锁的正常使用。3<b>.</b><b>引、送风机双速电动机的启动原则</b>1)启动时必须用低速启动,需要高速运行时,拉开低速开关后再合高速开关,由高速切为低速</br>运行时,拉开高速开关后经15秒,再合低速开关转为低速运行。2)电动机电缆检修拆头,第一次启动时,当低速电机静止后,方可启动高速电机运行。3)严禁将高、低速开关同时合入。4<b>.</b><b>6KV</b><b>电动机做动平衡试验时,起动的间隔时间规定:</b>1)500KW以上电动机不应低于2小时。2)200KW以下电动机不应低于0.5小时。3)200KW~500KW电动机不应低于1小时 展开
0回复 回复
我厂辅机冷却水泵电机6KV,第一次空转时运行4小时,带负荷8小时,测量震动10丝以内,轴承温度<75°,绕组<100°,算合格</br>380的两小时就ok 展开
0回复 回复
呵呵。。既然没有人回答</br>大家互相学习,交流不可以吗。。 展开
0回复 回复
变压器试运标准 展开
0回复 回复
求助一下</br>电动机试运标准 展开
0回复 回复
hhdhd还好还好嘿嘿 展开
0回复 回复
怎么没有朋友对这个清楚些的吗。。。</br>很想知道的详细些。。。。 展开
0回复 回复