运行中的发电机,定子线圈出水温差超8度该怎么办?

本帖由yangm_发布于2010-07-08 06:51:412009次浏览4人跟帖

  • 8
  • 2009
关注
yangm_
2010年07月08日
帖子认领  

按照二十五项反措,是告警,降负荷,如果想坚持开机,有什么临时办法吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • 水电站运行维护
    水电站运行维护2010年07月12日

    嗯&nbsp;就是&nbsp;首先考虑下你表计无误差</br></br>然后快速快关快开一下冷却水阀门&nbsp;开是否是有异物渣滓堵塞&nbsp;多次开关无效的话?</br></br>&nbsp;你可以考虑运行对电流的监视&nbsp;有停机机会是用低压气吹扫下看是否堵塞了... 展开

    回复 回复

  • NMGZGD123456
    NMGZGD1234562010年07月12日

    监视发电机定子温度,如在规定范围内还是没问题 展开

    回复 回复

  • 独钓寒江雪010
    独钓寒江雪0102010年07月08日

    发电机温度超过规定值处理:(请楼主参考一下)</br>1)检查发电机三相电流是否对称。</br>2)与正常工况进行比较校对测量表计,通知热工检查温度测点是否正常。</br>3)检查内冷水温、压力、流量是否正常。</br>4)检查氢冷器的水温、压力是否正常。</br>5)如发电机出入口风温过高,通知汽机调整。</br>6)如以上检查无异常,应适当降低发电机无功负荷。</br>7)监视发电机各部温度和氢压、氢纯度变化。</br>8)以上措施发电机温度不降低,联系值长减少有功负荷。</br>9)若定子线圈任意两点温差达到14℃,或冷却水任意两点温差达到12℃,或定子线圈任一点温度或出口水温超过允许值,热工测点无问题,则应请示值长停机处理。</br>10)确认发电机内部故障引起温度不断上升,则应请示值长停机处理。 展开

    回复 回复

  • 思绪天涯
    思绪天涯2010年07月08日

    监视发电机定子温度,如在规定范围内还是没问题 展开

    回复 回复