有关主变压器技术规范书问题该帖被浏览了0次 | 回复了0次最近在写110KV变压器的技术规范书 好多东西不是很明白,请高手指点一二:问题1. 变压器过载允许时间额定电流倍数 1.3 1.45 1.6 1.75 2.0允许运行时间(分) 120 60 45 20 10这个表是如何来的,有相关的规范没,我在一次上看到过,不过上面没有1.45倍的过载时间。问题2. 过励磁能力满负荷时 空载时140%励磁:5s 140%励磁:1min120%励磁:3min 130%励磁:5min110%励磁:20min 120%励磁:30min105%励磁:连续 110%励磁:连续这个表又是出自何处?问题3 电压调整率: 1.0%(以额定容量、额定电压为基准,功率因数为1.0时)哪本规范上 有对电压调整率的规定?问题4.变压器套管端子受力 N套管位置 水平 横向 垂直高压 2000 1500 1500高压中性点 1500 1000 1000这个承受能力是根据什么规范向厂家提出来的,查找了相关的高压套管技术规范,上面有三个表,但都与上表对不上,请高手告诉出处?另外 我发现国内无论是110kV 还是220kV 变压器 上面的几个表格 基本上相同,不知道这些都出自何处,请高手指点!!!