谁知道单回路10kv线路什么时候需要双杆架设,且导线是三角排列,就是要设置上下担。是不是要挡距达到一定程度?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • swdnliyc
    swdnliyc2012年05月17日

    转角大,线路长度长 展开

    回复 回复

  • 呼和满都拉
    呼和满都拉2012年03月27日

    是根据你的电气距离来判断的。而且和你的导线有关,如果是绝缘导线电气距离会相对近点。一般根据档距、转角、或单杆变铁塔时“拉翅膀”情况等很多因素会用。 展开

    回复 回复

  • myhandhand
    myhandhand2011年09月12日

    学习中。。。。 展开

    回复 回复

  • zhangendi2008
    zhangendi20082011年08月17日

    单回路10kv线路档距大于100米,或跨越河流鱼塘时考虑 展开

    回复 回复

  • liuzhifan
    liuzhifan2011年08月16日

    转角大 挡距大 建议使用3联杆 展开

    回复 回复

  • liuzhifan
    liuzhifan2011年08月16日

    是转角比较大啊吧  个人意见 展开