1.1概述ARCM剩余电流式电气火灾监控装置安装在低压配电系统中,用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》及GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准。1.2适用环境工作温度:-10℃~+55℃储存温度:-20℃~+70℃相对湿度:≤95%不结露海拔高度:≤2500m污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级 1.3产品选型一览表 型号功能特性ARCM100-ZARCM200-J1ARCM200-J4ARCM300-J1ARCM300-J4显示方式LCD√ √√LED √√ 安装方式嵌入式√√√ 导轨式 √√实时测量电流/电压/频率/功率因数/功率因数角√ 有功功率/无功功率√ 四象限电能计量√(通讯读取) 基波、总谐波电能计量√ 在线监测剩余电流(1路)√√ √ 剩余电流(4路) √ √温度(1路)√ 温度(3路) √ √(可选) I/O开关量输入(DI)√(3路) 继电器输出(DO)√(2路)√(4路)√(4路)√(2路)√(4路)保护功能剩余电流√√√√√温度√√ √ 过压√ 缺相√ 过流√ 数据记录事件记录√ √√内置时钟√ √√通讯Modbus/RTU√√√√√CANBUS√(可选)√(可选)√(可选)√(可选)√(可选)应用场合0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统 1.4产品介绍 1.4.1 ARCM100-Z监控仪表 1.4.1.1功能● 具有剩余电流保护、温度保护、过压保护、缺相保护、过流保护等多种保护功能;● 实时地对回路的三相电压、三相电流、频率、功率、四象限电能和基波、总谐波电能等电参量进行测量;● 提供三路开关量输入功能,可连接消防联动信号和烟雾报警信号,高可靠性地实现消防系统通过装置远程控制,强制切断故障点电源;● 继电器保护输出:具有报警输出和脱扣输出的功能,同时可将开关状态反馈到消防系统中;● 采用先进的现场总线通信技术,上位机管理软件可以实时监控现场的运行状况,及时发出报警信息;● 具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数和相序,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;● 实时温度监控功能,对传感器进行在线检测,传感器断线、短接都会发出告警信号;● 掉电保护功能,当监控装置处于报警状态时遇到断电情况,下次上电时仍然会保持断电前的报警状态,防止由于断电、复位等原因导致的报警无效的情况;● 适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。 1.4.1.2技术参数辅助电源电压AC/DC 85~270V功耗≤3W额定剩余电流动作值30~1000mA连续可调动作延迟时间100mS~60S连续可调温度报警值50℃~120℃输入电压额定值:AC 100V、400V输入电流额定值:AC 5A/1A测量电网频率45Hz~65Hz测量精度剩余电流测量精度为1级,温度为±1℃,其他均为0.5级报警声光报警和远程报警开关量输入3路AC220V有源接点输入继电器输出机械触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A电能集电极开路的光耦脉冲,脉冲常数:10000imp/kWh,通讯RS485接口MODBUS-RTU协议CANBUS可选(请与厂家联系)显示LCD 1.4.1.3外形及安装尺寸(mm)http://acreldd.gesep.com/Uploads/users/acreldd/100.jpg 1.4.2 ARCM200-J1、ARCM200-J4监控仪表1.4.2.1功能● 可在线监测多路的漏电流,各相电缆温度信号;● 额定剩余电流动作值,脱扣延时,可根据需要灵活设置,温度动作值也可编程;● 画面暂留功能,漏电故障发生时该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录;● 采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;● 集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;● 适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。 1.4.2.2技术参数 型号参数ARCM200-J1ARCM200-J4辅助电源电压AC/DC 85~270VAC/DC 85~270V功耗≤3W≤3W输入1路剩余电流,三路温度4路剩余电流额定剩余电流动作值20mA~1000mA分档可调20mA~1000mA分档可调动作延迟时间100mS~60S分档可调100mS~60S分档可调温度报警值50~120℃/测量范围10mA~3000mA,-10℃~120℃10mA~3000mA测量电网频率50Hz50Hz剩余电流精度1级1级温度精度±1℃/报警声光报警,继电报警声光报警继电器输出机械触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A机械触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A通讯RS485接口MODBUS-RTU协议CANBUS可选(请与厂家联系)RS485接口MODBUS-RTU协议CANBUS可选(请与厂家联系)显示LEDLED 1.4.2.3外形及安装尺寸(mm)http://acreldd.gesep.com/Uploads/users/acreldd/101.jpghttp://acreldd.gesep.com/Uploads/users/acreldd/102.jpg1.4.3 ARCM300-J1、ARCM300-J4监控仪表1.4.3.1功能● 可在线监测单路或多路的漏电流,温度功能可选配;● 额定剩余电流动作值,脱扣延时,可根据需要灵活设置;● 标准35mm导轨式安装,LCD显示;● 画面暂留功能,漏电故障发生时,该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录;● 事件记录,表内可记录10条漏电的大小、时间;● 采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;● 集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;● 适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。 1.4.3.2技术参数 型号参数ARCM300-J1ARCM300-J4辅助电源电压AC/DC 85~270VAC/DC 85~270V功耗≤3W≤3W输入1路剩余电流,三路温度(温度非标配,可选)4路剩余电流额定剩余电流动作值10mA~3000mA分档可调10mA~3000mA分档可调动作延迟时间100mS~60S分档可调100mS~60S分档可调温度报警值50~120℃/测量范围10mA~3000mA,-10℃~120℃10mA~3000mA测量电网频率50/60Hz50/60Hz剩余电流精度1级1级报警声光报警声光报警继电器输出机械触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A机械触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A通讯RS485接口MODBUS-RTU协议CANBUS可选(请与厂家联系)RS485接口MODBUS-RTU协议CANBUS可选(请与厂家联系)显示LCDLCD 1.4.3.3外形及安装尺寸(mm)http://acreldd.gesep.com/Uploads/users/acreldd/103.jpg 导轨式35mm安装http://acreldd.gesep.com/Uploads/users/acreldd/104.jpghttp://acreldd.gesep.com/Uploads/users/acreldd/105.jpghttp://acreldd.gesep.com/Uploads/users/acreldd/106.jpg 了解更多请联系我们上海安科瑞电气股份有限公司地址:上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号联系人:贾飞旭 15221220369 联系电话:021-69158309 传真:021-69158309QQ:1263905188 邮箱:acreljfx@163.com

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • xiaofang123
    xiaofang1232012年05月30日

    关注消防,珍爱生命 展开

    回复 回复

  • 德九飞pow
    德九飞pow2012年05月05日

    不错哦!!! 展开

    回复 回复

  • mhumx
    mhumx2012年04月02日

    交流贴,继续努力发好帖</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>/common/sigline.gif</br>移动电源 展开

    回复 回复

  • cnheyday
    cnheyday2011年10月08日

    经验之谈,谢谢楼主了,请继续努力 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证