停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉刀闸。因为开关有保护作用,而刀闸没有,开关能切断额定电流和故障电流。因此拉闸时应先拉断路器后拉刀闸。送电合闸时,顺序相反。停电时,先拉负荷侧刀闸后拉母线侧刀闸是为了避免操作中发生误操作,如开关未断开或拉错不应停的线路开关,这样会造成带负荷拉刀闸,因弧光短路点在开关出线侧,故开关的保护装置动作避免了越级跳闸,缩小了事故范围。“负荷侧”指的是哪一侧,请高手画图说明!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
线路送电的操作顺序应该是:先合上母线侧隔离开关,后合上线路侧隔离开关,最后合</br>断路器。如果断路器误在合闸位置,按先合母线侧隔离开关,后合线路侧隔离开关的顺序操</br>作,等于用线路隔离开关带负荷合闸。一旦发生弧光短路,故障点在线路上,断路器保护动</br>作,可以跳闸切除故障,缩小事故范围,所以线路侧送电时应按上述原则进行。线路停电的</br>操作顺序与此相反</br> 展开
0回复 回复
楼主辛苦了啊,说得很详细啊</br> 展开
0回复 回复
负荷侧就是负荷断路器的出线侧(下装出线) 展开
0回复 回复
这是安规中的规定应该知道呀! 展开
0回复 回复
负荷侧就是出线侧 展开
0回复 回复
出线侧就是顺着供电方向的后端来看的 展开
0回复 回复
额~简单的说负荷侧就是用户侧或者出线侧啊,不知道对不对 展开
0回复 回复