图示:固体绝缘环网柜随着国家电网公司企业标准《12kV固体绝缘环网柜技术条件》的出炉,作为国家电网公司“十二五”的一大技术革新推广,固体绝缘环网柜越来越受到行业的关注和青睐。日前记者走访了国内最先倡导固体绝缘环网柜的企业——北京双杰电气股份有限公司以及业内专家探寻固体绝缘环网柜对上一代的通用产品——SF6环网柜的超越与革新。据了解,北京双杰电气股份有限公司从2005年10月开始进行固体绝缘环网柜项目的研发,历时2年7个月研制成功,固体绝缘环网柜为国内首创、具有国际发明专利产品。经过四年的稳定运行,其安全、智能、环保、灵活、适合恶劣环境等优势一一得到确证。整理内业权威人士的言论,总结出固体绝缘环网柜对SF6环网柜实现五大超越。第一大超越:实现全绝缘SF6气体环网柜是以六氟化硫作为绝缘介质的,虽然经过数年的发展,不断提高质量,但实际运行过程中,经常会遇到漏气的问题,气体泄漏会对开关的运行造成极大的隐患和危险。而漏气这个问题受限于产品的设计原理,是无法根本解决的。而相对高压GIS设备集中便于管理,充气环网柜因其分布广,实际运行中难以进行全方位的监督管理,也给运行带来隐患。固体绝缘环网柜在结构原理上完全取消了SF6气体及相应气箱部件,采用绝缘套筒固化开关部件,由封闭母线连接各个回路,整体实现全封闭全绝缘。从制造上来讲,相与相是分隔的;从电气学来讲,相间不会短路。它没有压力气箱、泄压阀、防滑部件等,真正实现了免维护。第二大超越:智能升级随着2010年智能电网被写入《政府工作报告》,智能电网建设正式成为国家的基本发展战略。配网自动化的改造,自动化控制必须要实现电动控制。充气环网柜手动与电动结构完全不一样,将手动模式改为电动模式,极为困难。目前诸多的充气SF6环网柜无法适应配网自动化改造的需要。固体绝缘环网柜极具智能性,现场可以根据用户需求引接PT电源。电缆接头可实现在线监测,给用户现场的温度值,同时数据到达控制终端,运行维护加强,为用户解决很多实用问题。双杰固体绝缘环网柜的负荷开关采用三工位负荷开关,传统模式是先储能再利用弹簧去释放能量,而储能是一个过程,实现配网自动化是不合理的。固体绝缘环网柜负荷开关瞬时分断,为多级配网自动化提供保障。第三大超越:杜绝SF6污染据统计,现在所运行中压全密封环网柜90%以上都依靠SF6气体作为绝缘介质,这种气体在充气、运行、回收中不可避免地会存在泄漏和排放,成为大气环境中的一大污染源。根据《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》,在导致全球变暖的六种温室气体中,以SF6的温室效应值(GWP)最高,是CO2对大气影响的23900倍。世界各国纷纷立法,减少甚至禁止在电力设备中的SF6的使用。固体绝缘环网柜从原理制造上完全与六氟化硫气体无关,在配电网设备领域的减排环保提供基础保证。 第四大超越:灵活方便传统的SF6的环网柜是把几组开关封装在一个气箱里面,如有一个回路有问题或者某一回路回路的一项有问题,那就意味着这个SF6环网柜不能再使用了,造成用户的极大浪费。传统的环网柜中,充气环网柜和单元环网柜都各有优点。而固体绝缘环网柜具有拼装组合结构,灵活性非常强,兼具充气环网柜和单元环网柜的优点。运行中,任意环网柜发生问题,都可以及时设计回路更改方案,当场进行回路更换,对用户的使用提供了极大的方便性和灵活性,降低客户的运营和维护成本。 第五大超越:抗恶劣环境

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(4条)
还可输入600字
全部评论4
  • heguangyuan420
    heguangyuan4202012年09月01日

    第1、3点还比较客观,2.4.5胡扯呢?</br>SF6环网柜手动换电动很方便,&nbsp;完全取决于柜子仪表框的设计空间和拆装方式,和属于哪种产品无关。</br>SF6环网柜也可以设计成拼装式,只是你们没有见过,就以为SF6柜只有共箱式,参照ABB&nbsp;&nbsp;safe&nbsp;plus</br>SF6环网柜只要不漏气,对盐雾,海拔,水汽,污渍等环境等因数免疫,这个大家都差不多, 展开

    回复 回复

  • elec-power
    elec-power2012年07月28日

    你好,你是双杰的吧?固体柜成品是环保的,可他的原材料,和生产过程污染很严重,甚有毒气体产生, 展开

    回复 回复

  • 星友6271
    星友62712012年04月24日

    支持楼上说的 展开

    回复 回复

  • 风之雲
    风之雲2012年04月24日

    从电气学来讲,相间不会短路。它没有压力气箱、泄压阀、防滑部件等,真正实现了免维护。 展开