关于升压试验的问题

本帖由kfwpeng发布于2012-06-20 05:30:271120次浏览6人跟帖

  • 14
  • 1120
关注
kfwpeng
2012年06月20日
帖子认领  

小白问个问题:电除尘大修后,不通烟气时要进行空载升压试验,试验通过了,是不是就说明这个电场无论变压器还是电场内部均是正常的呢?还有,电除尘运行中,如果有哪个电场投不上,会进行有负载的升压试验,如果升压正常,是不是说明变压器无问题,而是电场内部的问题?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • fh3978596
    fh39785962012年12月11日

    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • fh3978596
    fh39785962012年11月26日

    学习了,:D 展开

    回复 回复

  • dpmmppm
    dpmmppm2012年10月23日

    :):):):):) 展开

    回复 回复

  • 君逸1198
    君逸11982012年06月25日

    电除尘运行中,如果有哪个电场投不上。可以单独做对应变压器的开路及短路试验,如果正常就基本排除了控制系统及变压器的故障。 展开

    回复 回复

  • 1961854979
    19618549792012年06月23日

    :):):):):):) 展开

    回复 回复

  • hjing101
    hjing1012012年06月20日

    前面的问题基本上是这样的</br>但有时候空载升压试验不合格,也不见得就是电场内部一定有问题。如果电除尘本体内部检修时天气太潮湿,大修结束后进行升压试验也可能出现二次电压达不到额定值,二次电流偏大。但只要确认封闭人孔门前,内部检查到位,无异物。升压过程中没有报警,一般开机后烟气进入,该电场也会恢复正常。</br>后面的问题好像不对吧</br>运行中有负载升压正常,变压器没问题是肯定的,电场内部应该也没问题。应该查电控方面的问题 展开

    回复 回复