小白问个问题:电除尘大修后,不通烟气时要进行空载升压试验,试验通过了,是不是就说明这个电场无论变压器还是电场内部均是正常的呢?还有,电除尘运行中,如果有哪个电场投不上,会进行有负载的升压试验,如果升压正常,是不是说明变压器无问题,而是电场内部的问题?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
学习了,:D 展开
0回复 回复
:):):):):) 展开
0回复 回复
电除尘运行中,如果有哪个电场投不上。可以单独做对应变压器的开路及短路试验,如果正常就基本排除了控制系统及变压器的故障。 展开
0回复 回复
:):):):):):) 展开
0回复 回复
前面的问题基本上是这样的</br>但有时候空载升压试验不合格,也不见得就是电场内部一定有问题。如果电除尘本体内部检修时天气太潮湿,大修结束后进行升压试验也可能出现二次电压达不到额定值,二次电流偏大。但只要确认封闭人孔门前,内部检查到位,无异物。升压过程中没有报警,一般开机后烟气进入,该电场也会恢复正常。</br>后面的问题好像不对吧</br>运行中有负载升压正常,变压器没问题是肯定的,电场内部应该也没问题。应该查电控方面的问题 展开
0回复 回复