直流系统异常及事故处理预案一、直流系统发生接地故障时的处理1、若绝缘监测仪的所有支路绝缘电阻值都降低,则可能是直流母线故障或充电机直流回路故障或蓄电池输出回路故障。应按照先“充电机”后“蓄电池”的顺序,用瞬时拉合的办法来查找接地点;故障仍未消除,按多点接地去分析。2、如能选择出接地回路,应做如下处理:(1)查看事故报文,判别接地支路号及接地极性;(2)应本着先查室外后查室内的原则,运行人员只允许查至保护屏端子处。(3)查找直流接地与保护有关时,应取得调度同意后进行,停保护时间尽量短;(4)带有光差保护盘,在查找直流接地时,必须按调度的命令,停运光差保护。(5)汇报调度,按调度令退出相关保护跳闸压板;(6)汇报调度及工区进行处理。 二、充电机故障异常处理流程图 三、蓄电池故障异常处理流程图 四、微机监控系统出现“直流母线电压异常”光字:1. 应检查直流母线电压是否在合格范围内;2. 检查高频开关电源运行是否正常;3. 检查直流系统内有无短路现象;4. 若无接地或短路时应及时调整高频开关电源直流输出电压;5. 若接地或短路时应立即查明故障并及时消除。五、微机监控系统出现“直流接地”光字:1. 若二次回路有人工作,应通知工作人员暂停工作,等消除接地后再继续工作;2. 记录动作时间和光字信号;3. 按下直流Ⅰ、Ⅱ段电源盘微机绝缘监察装置面板上的“正常报警”,关掉音响警报;4. 检查记录直流Ⅰ、Ⅱ段电源盘微机绝缘监察装置面板上显示的接地极、对地电阻值、正负极对地电压以及接地支路,并进行拉路试验;5. 若经拉路“直流接地”信号仍未消除,按下”状态信息”的“历史纪录”查询本次接地以前发生的接地支路并进行综合判断;6. 若发生多点、多路同极接地时,微机绝缘监察装置无法判断,应汇报工区、调度,由有关人员处理;(一般为因潮湿绝缘降低引起,应天气晴朗时打开端子箱进行晾晒。);7. 直流电源馈线盘或保护小室Ⅰ、Ⅱ段直流母线接地时,根据调度命令处理;8. 保护装置、二次回路接地且无法消除时,应汇报工区、调度,由有关人员处理。六 、寻找无法确定的直流接地点的顺序和原则:1. 向调度、工区汇报接地情况,然后用直流绝缘监视装置判明直流接地的极性;2. 寻找直流接地的顺序;(1). 二次回路有人工作的地点;(2). 事故照明回路;(3). 绝缘薄弱点,先室外后室内;(4). 充电设备回路;(5). 信号回路,先室外后室内;(6). 热工仪表回路,先室外后室内;(7). 控制回路;(8). 蓄电池组或电源回路。七、直流断路器跳闸或熔断器熔断时应进行详细检查:1. 控制回路故障,将有相应“直流消失”光字牌出现,控制信号灯熄灭;2. 测控装置中直流回路故障,将使微机监控系统失去监控;3. 在未查明短路原因之前,不能合上直流备用电源开关,若因支路故障引起,应断开该支路开关,再恢复总开关;4. 直流保险熔断时,检查其回路有无明显短路点,若无明显短路点,可换上同型号的熔断器试送一次,若再次熔断,严禁再次试送,并立即向调度和工区报告;5. 空气开关跳开时,检查其回路有无明显短路点,若无明显短路点,则可试合一次,若再次跳开时,则应查明原因,严禁再次合闸,并立即向调度和工区报告。八、蓄电池的故障处理1. 若充电装置因故停运,蓄电池组电压下降迅速,其原因可能是蓄电池欠充或电池老化,容量不足,应及时进行测试并进行均衡充电;2. 个别电池容量不足,应用专用装置对该电池进行充电,如确系电池老化,应进行更换;3. 蓄电池壳体胀肚。造成的原因有:充电电流过大,充电电压超过2.4V×52,内部有短路或局部放电、温度超标、阀控失灵。处理方法:减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。九、1号高频开关电源装置模块1故障1. 由两人记录微机监控系统和现场光字信号,并核对无误后复归;2. 断开1号高频开关电源1模块交流电源开关;3. 检查1号高频开关电源其它模块运行正常,输出电压、电流正常;4. 汇报工区、调度,加强巡视检查。十、1号高频开关电源故障1. 检查1号高频开关电源确已停运;2. 由两人记录微机监控系统和现场光字信号,并核对无误后复归;3. 断开1号高频开关电源直流输出11ZK开关;4. 断开1号高频开关电源交流输入开关;5. 断开直流母线联络屏23ZK开关6. 合上直流母线联络屏24ZK联络开关;7. 检查直流系统Ⅰ、Ⅱ段母线电压正常;8. 检查2号高频开关电源运行正常;9. 汇报工区、调度。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • a8歌手
    a8歌手2013年09月12日

    来学习一下 展开

    回复 回复

  • ecu228
    ecu2282013年08月20日

    很不错的啊 展开

    回复 回复

  • 俊2012
    俊20122013年06月11日

    ···················· 展开

    回复 回复

  • 华丽
    华丽2013年01月17日

    造成的原因有:充电电流过大,充电电压超过2.4V×52,内部有短路或局部放电、温度超标、阀控失灵 展开

    回复 回复

  • mari0000006
    mari00000062012年10月28日

    好东西啊··下来看看 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证