我厂新近一台哈尔滨重工机械制造有限公司悬臂式存取料斗轮机,在调试期间出现的关于变频器与PLC之间故障的问题 变频器使用的西门子的m440 PLC用的西门子的s7--300 斗轮大车前行后退有四个11KW的西门子变频电机带动 当使用大车行走时变频器 PLC会停止工作 之后改为三个腿走情况发生了改观能走但是经常性的跳闸 用两根腿后问题就没有了
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
<blockquote>Mr丶Right 发表于 2012-9-12 08:44 /common/back.gif</br>如此邪门?应该不是电源问题</blockquote> 一般使用变频器都存在很大的干扰因素 最终查出的最终原因也是这个问题 问题的关键是厂家设计人员没有按设备说明书去设计 施工方施工质量差 问题的解决办法是把四个行走电机到变频器的电源线全部改为带屏蔽的电缆把电机外壳与变频器接地点连接起来 问题就解决了 用了有一个多月了 很正常 展开
0回复 回复
如此邪门?应该不是电源问题 展开
0回复 回复