选择性实验方案   对线路保护选择性的测试主要是考查保护在发生各种区内外故障和转换性故障时的动作行为,有如下实验项目:  (1)区内简单故障  在区内线路发生的金属性接地故障,包括故障点在线路始端、中间和未端处的单相、相间和三相接地故障,故障时间分瞬时性和永久性两种,考查保护对区内故障的动作行为。   (2)区外简单故障   在区外线路发生的金属性接地故障,包括母线和另一回线路上的单相、相间和三相接地故障,故障时间分瞬时性和永久性两种,考查保护对区外故障的动作行为。   由于在高阻接地时的故障电流比金属性接地时大大减少,穿越的负荷电流相应增加,保护用以判别故障的差流也相应减少,保护装置在高阻接地时的行为能够反映其动作的灵敏程度。