可靠性实验方案   保护装置的可靠性是实际电力系统运行和实验方案考虑的重点内容。线路保护在异常情况下应能正确判别和动作,如前所述,这些异常情况包括:系统振荡、非全相运行、线路充电、非正常频率下运行、TA饱和、TV闪络、开关跳闸失败或偷跳、通信故障,具体实验项目如下:   (1)系统振荡   静稳振荡:图1系统以单回线全相运行(断开区外线路),运行至稳定状态后,在RunTime中加大发电机的Tmset以增加发电机出功,然后改变发电机运行频率以引发振荡,振荡过程中在区内线路的始端、中间和末端施加各种单相接地故障,考查保护这时的动作行为。   (3)非正常频率   图1系统以双回线路运行,但是发电机、电源等的工作频率设为48或52 Hz,在此情况下,在区内线路的始端、中间和末端及区外线路上施加各种单相接地和相间故障,考查保护的动作行为。   (4)TA饱和   为达到TA磁芯饱和效果,可以在PSCAD中修改TA的负荷电阻(Burden电阻值)和TA磁芯的B-H曲线并同时增加故障时的短路电流

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(3条)
还可输入600字
全部评论3
  • xixi12
    xixi122012年09月26日

    不错的方案,学习一下</br> 展开

    回复 回复

  • 傻鸟
    傻鸟2012年09月26日

    进来学习这个实验方案 展开

    回复 回复

  • gyjzyscl
    gyjzyscl2012年09月26日

    静稳振荡:图1系统以单回线全相运行(断开区外线路),运行至稳定状态后,在RunTime中加大发电机的Tmset以增加发电机出功,然后改变发电机运行频率以引发振荡,振荡过程中在区内线路的始端、中间和末端施加各种单相接地故障,考查保护这时的动作行为。&nbsp;</br> 展开

    回复 回复