可靠性实验方案 保护装置的可靠性是实际电力系统运行和实验方案考虑的重点内容。线路保护在异常情况下应能正确判别和动作,如前所述,这些异常情况包括:系统振荡、非全相运行、线路充电、非正常频率下运行、TA饱和、TV闪络、开关跳闸失败或偷跳、通信故障,具体实验项目如下: (1)系统振荡 静稳振荡:图1系统以单回线全相运行(断开区外线路),运行至稳定状态后,在RunTime中加大发电机的Tmset以增加发电机出功,然后改变发电机运行频率以引发振荡,振荡过程中在区内线路的始端、中间和末端施加各种单相接地故障,考查保护这时的动作行为。 (3)非正常频率 图1系统以双回线路运行,但是发电机、电源等的工作频率设为48或52 Hz,在此情况下,在区内线路的始端、中间和末端及区外线路上施加各种单相接地和相间故障,考查保护的动作行为。 (4)TA饱和 为达到TA磁芯饱和效果,可以在PSCAD中修改TA的负荷电阻(Burden电阻值)和TA磁芯的B-H曲线并同时增加故障时的短路电流
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
不错的方案,学习一下</br> 展开
0回复 回复
进来学习这个实验方案 展开
0回复 回复
静稳振荡:图1系统以单回线全相运行(断开区外线路),运行至稳定状态后,在RunTime中加大发电机的Tmset以增加发电机出功,然后改变发电机运行频率以引发振荡,振荡过程中在区内线路的始端、中间和末端施加各种单相接地故障,考查保护这时的动作行为。 </br> 展开
0回复 回复