瑞基RJ远程关闭状态时有时无,开没问题。就地显示正常,把电源插头的17,18短路后远程关闭状态显示正常,请问是什么问题?有人说是远程板故障
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
打到远程测量逻辑板上远程那对接点,开点闭点自己应该知道吧在排除下就OK了</br> 展开
0回复 回复
楼上的都是正解吧 展开
0回复 回复
放放假放假解放军集结点撒飞机 展开
0回复 回复
放放假放假解放军集结点撒飞机 展开
0回复 回复
你可以查看继电器组是否工作正常 在状态查询里的继电器组选项中 展开
0回复 回复
<i> 本帖最后由 旧爱007 于 2013-6-8 14:51 编辑 </i> 既然 17,18短路后远程关闭状态显示正常</br>一定是<b>反馈</b>板子有问题了,建议检查下微型继电器</br>:lol 展开
0回复 回复
继电器问题 展开
0回复 回复
关到位行程开关接触不好吧 更换一个试试:) 展开
0回复 回复
可能是反馈板上的关到位继电器有问题,接点接触不良(电源插头的17,18是干什么的端子?,电源应该是380V的吧?) 展开
0回复 回复
反馈板子里的小继电器有问题了吧 展开
0回复 回复