求助 瑞基电动门故障

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电机组控制和热工帖子详情
18

求助 瑞基电动门故障

本帖由叶十三发布于2012-10-25 07:22:563844次浏览10人跟帖

  • 18
  • 3844
关注
叶十三
2012年10月25日
帖子认领  

瑞基RJ远程关闭状态时有时无,开没问题。就地显示正常,把电源插头的17,18短路后远程关闭状态显示正常,请问是什么问题?有人说是远程板故障

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • い執筆丿灬寫年華ブ

    打到远程测量逻辑板上远程那对接点,开点闭点自己应该知道吧在排除下就OK了</br> 展开

    回复 回复

  • eleganceliu
    eleganceliu2014年04月24日

    楼上的都是正解吧 展开

    回复 回复

  • xpa2010
    xpa20102014年04月24日

    放放假放假解放军集结点撒飞机 展开

    回复 回复

  • xpa2010
    xpa20102014年04月24日

    放放假放假解放军集结点撒飞机 展开

    回复 回复

  • 小丽月
    小丽月2013年06月09日

    你可以查看继电器组是否工作正常&nbsp;&nbsp;在状态查询里的继电器组选项中 展开

    回复 回复

  • 旧爱007
    旧爱0072013年06月08日

    <i>&nbsp;本帖最后由&nbsp;旧爱007&nbsp;于&nbsp;2013-6-8&nbsp;14:51&nbsp;编辑&nbsp;</i> 既然&nbsp;&nbsp;17,18短路后远程关闭状态显示正常</br>一定是<b>反馈</b>板子有问题了,建议检查下微型继电器</br>:lol 展开

    回复 回复

  • 晖你不可
    晖你不可2013年06月06日

    继电器问题&nbsp; 展开

    回复 回复

  • 吢没肺
    吢没肺2012年12月13日

    关到位行程开关接触不好吧&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;更换一个试试:) 展开

    回复 回复

  • lhw
    lhw2012年12月09日

    可能是反馈板上的关到位继电器有问题,接点接触不良(电源插头的17,18是干什么的端子?,电源应该是380V的吧?) 展开

    回复 回复

  • 大手牵小手/v
    大手牵小手/v2012年12月08日

    反馈板子里的小继电器有问题了吧 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证