电除尘二次电压和二次电流究竟在运行中多少正常?想提高二次电压是否调整导通角直至二次电压开始闪络波动为止?有次我厂调整导通角过大导致六千伏开关差动保护动作跳闸,这是什么原因呢?究竟导通角调整范围是多少????求高手门赐教~~~

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • 捣烟囱灰
    捣烟囱灰2013年10月20日

    <blockquote>捣烟囱灰&nbsp;发表于&nbsp;2013-10-20&nbsp;13:16&nbsp;/common/back.gif</br>请教:什么是火花整定方式运行?</blockquote> 资料上说:火花率整定适用于粉尘浓度及产生电晕闭塞的场合运行。 展开

    回复 回复

  • 捣烟囱灰
    捣烟囱灰2013年10月20日

    <blockquote>shazhude&nbsp;发表于&nbsp;2012-12-28&nbsp;14:33&nbsp;/common/back.gif</br>楼上的哥们回答的有点粗糙啊~~二次电压能到多少主要取决于异极距决定的~~当然我这里海拔高,在青海啊&nbsp;二次电&nbsp;...</blockquote> 请教:什么是火花整定方式运行? 展开

    回复 回复

  • shazhude
    shazhude2012年12月28日

    楼上的哥们回答的有点粗糙啊~~二次电压能到多少主要取决于异极距决定的~~当然我这里海拔高,在青海啊&nbsp;二次电压还按海拔超过一千米后每增加一百米电压降低1%,所以二次电压会低点~~~我们电除尘现在用火花整定方式运行,但是设定火化率是10次/分钟,但有些电场火化率能到78次/分钟,导通角也不会降低这是为什么呢?若我想要提高二次电压是不是在保证不拉弧的情况下无限的增加导通角? 展开

    回复 回复

  • dingshun88
    dingshun882012年12月28日

    45kv&nbsp;350mA就很不错了 展开

    回复 回复

  • shazhude
    shazhude2012年12月28日

    没人能回答啊? 展开

    回复 回复