请教一个FC开关的问题。

本帖由superwhz023发布于2013-01-10 11:37:203196次浏览6人跟帖

  • 19
  • 3196
关注
superwhz023
2013年01月10日
帖子认领  

6KV电压的FC开关(即熔断器+接触器组合开关)没有储能元件,这种开关接触器靠什么合闸?如果是靠二次电源的话是交流电还是直流电?母线失电后这种开关会不会分闸。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • wkq817
    wkq8172016年12月21日

    学习:victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 19862005zhang
    19862005zhang2013年01月17日

    FC开关有一个防跳回路,在开关合闸后介入。防止合闸线圈回路故障导致的频繁合分闸。 展开

    回复 回复

  • 卍小尼
    卍小尼2013年01月16日

    这个还没有见过···学习ING 展开

    回复 回复

  • 4201
    42012013年01月14日

    我觉得楼主是不是要问,开关在控制电失去的情况下开关会不会掉闸是吗?&nbsp;&nbsp;&nbsp;6kv的FC开关虽然没有储能机构但在控制电失去的情况下仍会保持合闸状态。</br>而在一次母线失电时,是由于启动低电压跳闸而启动跳闸线圈造成开关跳闸。 展开

    回复 回复

  • cy27love
    cy27love2013年01月12日

    <blockquote>狼行驼城&nbsp;发表于&nbsp;2013-1-12&nbsp;13:01&nbsp;/common/back.gif</br>合闸用接触器的线圈带电吸合,分闸有专门的分闸脱扣器,,用直流电,,当交流失电后部分开关会因欠压保护动&nbsp;...</blockquote> 6kv的开关哪有脱扣器&nbsp;低压的才有吧 展开

    回复 回复

  • cy27love
    cy27love2013年01月11日

    都是靠合分闸线圈实现的。都是直流电110V。低电压有保护会动作跳开关的 展开

    回复 回复