问题1: 新建机组管道上的节流装置(孔板、喷嘴),到底什么时候装比较合适?冲管前,还是冲管后?查了一下验收规范,上面明确说新建机组的节流装置要在冲洗合格后安装。但是单位的一位老师傅却坚持说除了减温水和主蒸汽的要在冲管后,其他的什么时间装都可以。想请教下各位前辈,冲洗管道合格前后,安装各有什么优缺点?规范是否有必须执行的依据?问题2:仪表管道,因为随主设备的膨胀而膨胀,所以仪表管路需有相应的措施,比如说要设有膨胀节。这点验收规范上也有明确的说明。因为以前的项目这点没太注意,仪表管路的膨胀节还不知道是个什么东西。感觉管道敷设除了途中设有管卡之外,再无其他部件,想问问各位:仪表管如果要消除主设备的膨胀带来的影响,现在一般怎么做?如果有膨胀节的照片发给我看看,那是最好不过了。感谢各位!希望有高人不惜赐教!感谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
1、都是得在冲管后安装;可能有些安装师傅会为了方便随管路一起安装。但是无论怎么样,冲管的时候得拆下来;</br>2、仪表管路由于敷设比较长,所以在安装过程中只要适当的考虑弯一个U型弯(膨胀弯)就可以。仪表管路没有必要加装专门的膨胀节。 展开