二次电压为零是什么原因?

本帖由申雨晴发布于2013-04-01 01:33:551305次浏览10人跟帖

  • 22
  • 1305
关注
申雨晴
2013年04月01日
帖子认领  

我厂1#电场二次电压数值为零,其他指标正常,电气处理不好,请教各位大大指点迷津,谢谢。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • 静电除尘
    静电除尘2013年09月10日

    短路了</br>直观的感觉</br>电源是哪家的呢 展开

    回复 回复

  • up彡⑥吾
    up彡⑥吾2013年08月10日

    :lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • samuelnow
    samuelnow2013年06月16日

    </br>蓦然回首,灯火阑珊,好资料,顶! 展开

    回复 回复

  • hdgu123
    hdgu1232013年05月19日

    如果只是单纯的二次电压不正常&nbsp;绝不是机务上的毛病&nbsp;极线积灰或断开短路它的二次电流都不会正常&nbsp;所以俺建议电气上找原因:D 展开

    回复 回复

  • 朝LIU
    朝LIU2013年05月12日

    :victory:长知识阿 展开

    回复 回复

  • lxh1213
    lxh12132013年05月11日

    谢谢楼主分享 展开

    回复 回复

  • llfzgw
    llfzgw2013年04月03日

    从其它参数正常,只有二次电压为零情况分析,有可能是二次电压取样测量回路断线,同时也可检查二次电压表是否正常,如查上述检查正常外,可将高压隔离开关打至悬空位置,做整流变压器空升试验,以确切判断是电除尘器本体问题还是电气部分问题。 展开

    回复 回复

  • 申雨晴
    申雨晴2013年04月03日

    按照指点,加强输灰已正常,O(∩_∩)O谢谢各位大大 展开

    回复 回复

  • zjdzfjc
    zjdzfjc2013年04月03日

    短路了,灰板结不下来了啊 展开

    回复 回复

  • cad630
    cad6302013年04月03日

    输出短路,疑似阴阳极板间积灰严重 展开

    回复 回复