关于GB50169接地装置施工及验收规范的一个疑问

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电建圈帖子详情
4

关于GB50169接地装置施工及验收规范的一个疑问

本帖由zepcc发布于2013-04-15 04:50:101143次浏览1人跟帖

  • 4
  • 1143
关注
zepcc
2013年04月15日
帖子认领  

GB50169-2006 第3.3.3条中,接地线在穿墙、穿楼板及地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套。不知大家对此条中穿地坪是怎么理解的。搞工程到现在,貌似还真没看到过穿地坪处有穿钢管的,而且质检中心站检查的时候也没对这个提出过异议。还有如果要加套管,这个地坪怎么理解,水泥地坪?草坪算不算?不知道有没有权威一点的说法?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(1条)
还可输入600字
全部评论1
  • 24554
    245542013年10月15日

    混凝土地坪 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证