6KV 500KW电机电缆选3*35平方毫米,长度100米,合适吗?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电建圈帖子详情
6

6KV 500KW电机电缆选3*35平方毫米,长度100米,合适吗?

本帖由wyywxm发布于2013-05-27 15:26:451063次浏览2人跟帖

  • 6
  • 1063
关注
wyywxm
2013年05月27日
帖子认领  

6KV 500KW电机电缆选3*35平方毫米,长度100米,合适吗?谢谢。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(2条)
还可输入600字
全部评论2
  • meng1981
    meng19812013年08月09日

    关于6kV电缆,除了满足载流量的要求,还需要考虑短路热稳定的因素。</br>你可以参考《电力工程电缆设计规范》,有详细的计算过程。</br>3*35偏小,热稳定满足不了。大概得选到3*95,甚至更高,你的知道设备的短路电流有多大。 展开

    回复 回复

  • CZAR
    CZAR2013年07月20日

    好像不够,你可以用功率除以功率因数0.7再除以电压,得到电流,然后根据载流量,选择电缆 展开

    回复 回复