我厂300MW机组的电除尘器最近除尘效率很差。在空载时(不带负荷),二次电压均可达到额定的70KV,但是二次电流只有200-300mA(额定为1000mA),进入内部检查也没有发现什么 问题,除尘器带负荷时,二次电流也只有这么多,一二三电场均出现此现象,请问是什么原因啊
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
没有说的很清楚。空载的情况应该是设置的问题。二次电压达到70KV,是否真实? 展开
0回复 回复
学习学习, 展开
0回复 回复
是不是限制住了,查设置。 展开
0回复 回复
看看出现此情况前后燃煤品种是不是做了调整,可能有比电阻的问题,也可能是灰分太大的可能。还有看看控制系统是不是有问题。 展开
0回复 回复
<blockquote>听海519 发表于 2013-8-8 11:07 /common/back.gif</br>极线有没有裹灰,粉尘比电阻怎么样</blockquote> 极丝没有裹灰,空载时二次电流与额定值都相差甚远,没有搞懂怎么回事呢 展开
0回复 回复
极线有没有裹灰,粉尘比电阻怎么样 展开
0回复 回复