配电箱运行中的一些问题须引起注意随着城乡电网建设与改造工程的实施,配电箱的广泛使用,社会用电量的不断增加,运行中的一些问题相继暴露,须引起注意。只在进线侧装设避雷器,防雷保护不能覆盖全设备,通常配电箱的进出线与其母线间都装有熔断器等设备,出线遭到雷击时,如造成进线熔断器先行熔断,此时整个配电箱将失去防雷保护,每年都有许多配电箱因遭雷击而损坏。 建议在配电箱的各进出线侧都装设氧化锌避雷器。产品采用不当,增加了配电箱的故障率,建议选用优质低阻产品(如低阻熔断器),不仅能降低损耗,还能减少配电箱内集聚的热量,延长设备的使用寿命。此外,还应适当增加部分设备的安全裕度。因箱内环境温度较高,导线载流量的余量就应该多放大1个规格;在不改变熔件额定电流的情况下,选用熔断器的尺寸适当放大,其底座烧坏的几率就会减少。安装工艺不当,引起连接头过热烧损,有的电工在更换引线时不压接线鼻,用多绞线绕制线鼻螺接,结果换线后不久又造成引线烧断。有的厂家生产的配电箱,分线重叠螺接在总线上,散热不好,负荷一重自然形成故障不断。建议在总线负荷侧加装分线排,各分线由分线排引出,这样做既利于散热,又美观清晰便于固定。配电箱不经检查即投入使用,给安全留下隐患 。尽管设备制造商提供的产品在出厂时都作过严格的检验,但由于路途颠簸及装卸振动,运达现场后部分连接螺栓可能会出现一定程度的松动,致使一些配电箱投运后不久就出现了引线接头过热现象。 建议在投运前进行检查和复紧工作。更多请访问:www.haofuman.com