输灰用气量的疑问

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电除灰除尘圈帖子详情
30

输灰用气量的疑问

本帖由kfwpeng发布于2013-08-22 06:22:221163次浏览5人跟帖

  • 30
  • 1163
关注
kfwpeng
2013年08月22日
帖子认领  

我厂是2*600MW的机组,煤的灰分30%左右,电除尘每机组是2室4电场,每电场8个仓泵,合计每炉32个仓泵。现有7台空压机专供除灰用气,其中4台250kw,3台200kw。实际运行中,如果运行6台空压机(4台250,2台200),锅炉负荷较高(1000MW以上),老是感觉气不够用,输灰母管气压平均值才0.4MPa,如果都带满负荷,所有7台空压机都要投运,这种现象是否正常?有哪个兄弟电厂能给小弟提供一下信息。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(5条)
还可输入600字
全部评论5
  • mingleishen
    mingleishen2014年11月30日

    感谢楼主的分享 展开

    回复 回复

  • huanpeng90
    huanpeng902014年10月13日

    都是的,安装最后调试投产阶段,输灰压缩空气压力总是不够,660MW的7台空压机。 展开

    回复 回复

  • dv121517
    dv1215172014年09月30日

    </br>这个资料不错,很好啊 展开

    回复 回复

  • 97473328
    974733282014年02月23日

    这个资料不错,很好啊 展开

    回复 回复

  • 97473328
    974733282014年02月22日

    好&nbsp;&nbsp;真是好东西啊 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证