农网线路,10kV母线4条出线。首先是A相全接地,拉路查找拉开第一条线路,变成B相全接地。拉开第二条线路,接地消失。线路巡线无异常试送,第一条线路试送成功,第二条线路试送过流保护动作跳闸。请问各位大虾,这是怎么回事啊?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(7条)
还可输入600字
全部评论7
  • 拾一郎
    拾一郎2014年10月06日

    不是吧,奇葩! 展开

    回复 回复

  • ★1316★
    ★1316★2014年06月27日

    <blockquote>tldd&nbsp;发表于&nbsp;2013-9-18&nbsp;15:35&nbsp;/common/back.gif</br>如果是两个不同相的接地会跳闸,请问选接地的时候,拉开试选线路后应该送上吧,有何现象?</blockquote> 按他这个说法,应该不会有选线装置。如果发现拉掉一条接地线路后,接地相出现变化,肯定不能马上送回去,至少要把母线电压恢复了再强送一轮。进而排除故障线路。不过最好还是巡线后试送比较恰当 展开

    回复 回复

  • ★1316★
    ★1316★2014年06月27日

    <blockquote>心轻如羽&nbsp;发表于&nbsp;2014-6-10&nbsp;11:13&nbsp;/common/back.gif</br>两条线路不同相接地,应该会短路跳闸吧</blockquote> 必须跳闸,相当于相间短路故障。 展开

    回复 回复

  • ★1316★
    ★1316★2014年06月27日

    首先不可能是同时接地,第一条A相全压接地应该是线路上有金属性接地,或者某配变避雷器击穿一相,然后造成另一条线路绝缘击穿。至于巡视无异常,第一可能是线路人员发现了不便汇报的缺陷,如开闭所进入小动物,第二塔吊作业碰到10kV线路的事情很常见,他们发现不对早他妈跑路了···B相接地必然是由于前者引起线路薄弱处绝缘击穿造成的。很常见,没有什么好奇怪的。 展开

    回复 回复

  • 心轻如羽
    心轻如羽2014年06月10日

    两条线路不同相接地,应该会短路跳闸吧 展开

    回复 回复

  • yoyowys
    yoyowys2013年10月31日

    这个必须有 展开

    回复 回复

  • tldd
    tldd2013年09月18日

    如果是两个不同相的接地会跳闸,请问选接地的时候,拉开试选线路后应该送上吧,有何现象? 展开