农网线路,10kV母线4条出线。首先是A相全接地,拉路查找拉开第一条线路,变成B相全接地。拉开第二条线路,接地消失。线路巡线无异常试送,第一条线路试送成功,第二条线路试送过流保护动作跳闸。请问各位大虾,这是怎么回事啊?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
不是吧,奇葩! 展开
0回复 回复
<blockquote>tldd 发表于 2013-9-18 15:35 /common/back.gif</br>如果是两个不同相的接地会跳闸,请问选接地的时候,拉开试选线路后应该送上吧,有何现象?</blockquote> 按他这个说法,应该不会有选线装置。如果发现拉掉一条接地线路后,接地相出现变化,肯定不能马上送回去,至少要把母线电压恢复了再强送一轮。进而排除故障线路。不过最好还是巡线后试送比较恰当 展开
0回复 回复
<blockquote>心轻如羽 发表于 2014-6-10 11:13 /common/back.gif</br>两条线路不同相接地,应该会短路跳闸吧</blockquote> 必须跳闸,相当于相间短路故障。 展开
0回复 回复
首先不可能是同时接地,第一条A相全压接地应该是线路上有金属性接地,或者某配变避雷器击穿一相,然后造成另一条线路绝缘击穿。至于巡视无异常,第一可能是线路人员发现了不便汇报的缺陷,如开闭所进入小动物,第二塔吊作业碰到10kV线路的事情很常见,他们发现不对早他妈跑路了···B相接地必然是由于前者引起线路薄弱处绝缘击穿造成的。很常见,没有什么好奇怪的。 展开