本帖最后由 小小雨花石 于 2013-9-13 00:28 编辑 今天看到了整流变控制柜,两项电源下来经主电源断路器,经两个可控硅后引出至变压器初级。直流能使用变压器吗?还是这两个硅起整流以外的作用?我的理解是电源经全波整流成脉动的直流再由变压器升压,供除尘器使用。不知道有没有耐压100KV的硅?这样做是否是不是也是减小成本的一种措施,直流输变电系统是否采用同样控制?各位哥哥姐姐如果觉的幼稚请别见笑,本人小白一只。O(∩_∩)O
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
学习了</br>:victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
学习了!谢谢 展开
0回复 回复
学习了:):):):) 展开
0回复 回复
学习了,谢谢 展开
0回复 回复
解释得正确,::) 展开
0回复 回复
<blockquote>hth219 发表于 2013-10-14 14:43 /common/back.gif</br>那两个可控硅不是整流用的。是反并联的,对一相电压进线相控调压。使变压器输入端电压可调。升压整流后用很 ...</blockquote> 谢谢解释了心里的疑惑,非常精彩。:victory: 展开
0回复 回复
那两个可控硅不是整流用的。是反并联的,对一相电压进线相控调压。使变压器输入端电压可调。升压整流后用很多的二极管串联,从而使整个整流桥的耐压增大。 展开
0回复 回复
:Q:'(:'(:'(:'(:'(:'( 展开