本帖最后由 343379210 于 2013-10-13 23:16 编辑 昨天我们这边与省网联网运行的35kV系统,由于计划工作断开一条35kV线路后三相电压出现不平衡的情况Ua:26kV、Ub:18kV、Uc:20kV,3U0:35V。当做系统谐振处理,断开一条没有带负荷的35kV线路后系统电压恢复正常,但3U0依然偏高为19V,后断开一条负荷大概350kW左右的35kV线路后35kV系统电压3U0恢复正常。计划工作的35kV线路计划工作完成后对线路进行无负荷送电,合上断路器后35kV系统再次电压不平衡,Ua:26.77kV、Ub:20.2kV,Uc:17.41kV、3U0:36V,后对已停电的负荷为350左右的35kV线路进行送电,合上该线路断路器后系统电压、3U0都恢复正常。求各位大神指教,此情况是什么情况,有没有什么具体的消除方法。(此情况在今年负荷转后就一直存在,恢复原运行方式后就出现了昨天的情况)