今天哥对一个储能式开关送电,开关在位于试验位置与工作位置之间时产生了弧光,当时把我吓产了,求高手指教原因,开关应该有灭弧功能撒

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • cjhzg
    cjhzg2014年08月01日

    谢谢分享!! 展开

    回复 回复

  • 吸收006
    吸收0062013年10月19日

    老大,按理说开关在试验位和工作位置之间是不允许合闸的,你也合不上,因为有机械闭锁。你碰到的情况有可能是开关间隔动静触头(不是开关灭弧罩内动静触头)刚刚接触,导致虚接造成放电短路产生弧光,另外可能是,机械闭锁故障导致开光能合闸但和不到位,导致开关灭弧罩内动静触头虚接,造成放电短路产生弧光。在有可能是开关个别部件脱落飞出造成短路。</br></br>有道理,看看送电时储能开关应该在分闸状态,在分闸状态吗?:) 展开

    回复 回复

  • 小一红
    小一红2013年10月18日

    搞不懂啊,有哪个给我说说原理 展开

    回复 回复

  • scqsxy813
    scqsxy8132013年10月18日

    小一红2013年10月17日

    后面技术专工给我说是因为在断电的时候这个开关不得释能,搞不懂,幸好没有伤到我 展开

    回复 回复

  • 海中草
    海中草2013年10月16日

    要有速度&nbsp;估计储能不足导致慢了 展开