老大,按理说开关在试验位和工作位置之间是不允许合闸的,你也合不上,因为有机械闭锁。你碰到的情况有可能是开关间隔动静触头(不是开关灭弧罩内动静触头)刚刚接触,导致虚接造成放电短路产生弧光,另外可能是,机械闭锁故障导致开光能合闸但和不到位,导致开关灭弧罩内动静触头虚接,造成放电短路产生弧光。在有可能是开关个别部件脱落飞出造成短路。</br></br>有道理,看看送电时储能开关应该在分闸状态,在分闸状态吗?:) 展开
0回复 回复
搞不懂啊,有哪个给我说说原理 展开
0回复 回复
后面技术专工给我说是因为在断电的时候这个开关不得释能,搞不懂,幸好没有伤到我 展开
0回复 回复
要有速度 估计储能不足导致慢了 展开