二次电压低,火化率高,咋回事

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电除灰除尘圈帖子详情
25

二次电压低,火化率高,咋回事

本帖由110lqz0398发布于2013-10-28 06:01:391322次浏览10人跟帖

  • 25
  • 1322
关注
110lqz0398
2013年10月28日
帖子认领  

我公司电除尘空电场试运时,二次电压低,火化率高?为什么

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(10条)
还可输入600字
全部评论10
  • 空山鸟语
    空山鸟语2014年12月16日

    异极距太小、阴极肥大、阴极断线等都有这种情况 展开

    回复 回复

  • mayongbo909
    mayongbo9092014年01月15日

    有可能是电厂积灰较多,我们电厂都是这样,灰多了,距离变小,火化率就上来了,投阵打吧。</br> 展开

    回复 回复

  • chen3951
    chen39512014年01月14日

    可能电场积灰多 展开

    回复 回复

  • yefeng3711
    yefeng37112014年01月14日

    有可能是阴极线断线或是有遗留杂物造成极间距变短,电压升不起来 展开

    回复 回复

  • Bressan
    Bressan2014年01月09日

    可能电场问题 展开

    回复 回复

  • hth219
    hth2192014年01月09日

    里面有杂物(铁丝,焊条,布条等)或者间距变小了。 展开

    回复 回复

  • 110lqz0398
    110lqz03982013年11月17日

    <blockquote>donglixxx&nbsp;发表于&nbsp;2013-11-14&nbsp;13:50&nbsp;/common/back.gif</br>工况还要说的再具体一些</blockquote> 空载升压试验 展开

    回复 回复

  • donglixxx
    donglixxx2013年11月14日

    工况还要说的再具体一些 展开

    回复 回复

  • 小熊有空
    小熊有空2013年11月12日

    投加热了吗 展开

    回复 回复

  • www.kndj.net
    www.kndj.net2013年10月28日

    这个&nbsp;&nbsp;楼主状况讲得太笼统了&nbsp;&nbsp;不好回答!!! 展开

    回复 回复