想请教做过变电运行的各位大侠一个问题:三绕组变压器(110kV及以上,针对降压变)做安全措施转检修时的操作有以下两种:1.变压器转冷备用后,按照从高到底的顺序用对应电压等级的验电器进行验电,确认无电后爬上主变后逐侧挂接地线。2.变压器转冷备用后,按照从高到底的顺序验完高压侧后确认无电后,爬上主变该侧接地线,接着下一侧直至三侧挂完。问题:第一种,主要考虑挂接地线都要爬到主变上,在没有确定三侧确无电压后不敢贸然上主变顶部挂接地线,假设在中或低压一侧有电时,用对应电压等级的验电器验高压侧时,不一定能准确验出是否有电(考虑输出电压达不到额定电压,做过试验用高电压等级的验电器来验低电压的,验电器无反应),所以认为需先三侧用对应电压等级验电器验证无电后,爬上主变挂接地线对运行人员是最安全的方法。但此种做法违法悬挂接地线制度相关要求。第二种,关于接地线悬挂相关规定要求是验完电后,确认无电后立即挂接地线,不得延期挂接地线。符合相关制定要求。我要求下面的运行人员按照第一种执行,但时安监的认为违法制度,并向管安全的领导通报,所以本人被管安全的领导毫不留情面的批评了一下午。所以,我想请教各位,你们的操作要求是怎么执行的,或者说最正确的做法是怎样的请赐教,多谢多谢!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
违法的制度是“电力安全规程电气部分”第73条规定“当验明设备却无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。这是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地放尽。”</br> 展开
0回复 回复
请各位专家一定要指点一下,多谢各位了! 展开
0回复 回复