求输灰系统气密试验相关

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电除灰除尘圈帖子详情
23

求输灰系统气密试验相关

本帖由高级小工发布于2013-11-25 09:25:58841次浏览6人跟帖

  • 23
  • 841
关注
高级小工
2013年11月25日
帖子认领  

本帖最后由 高级小工 于 2013-11-25 17:38 编辑 那位前辈有相关资料或方案的,麻烦分享一下,不胜感激!!

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(6条)
还可输入600字
全部评论6
  • longhuyizu8615
    longhuyizu86152015年04月06日

    路过学习了:victory: 展开

    回复 回复

  • 15535766922
    155357669222015年04月03日

    但下降较大时一定有漏点,这只是一个标准,输灰系统毕竟漏点较多 展开

    回复 回复

  • haoyj
    haoyj2015年04月02日

    压力一般只允许下降0.02MPa,很难 展开

    回复 回复

  • 15535766922
    155357669222015年04月02日

    4.3定期做输灰单元的气密性试验:</br>在日常输灰过程中,因设备内漏或者法兰连接处漏气,可决定输灰时间长短、压力变化大小、输灰正常是否。</br>方法:将进料阀、透气阀、出料阀关闭,打开单元进气阀,观察该单元输送压力,当压力值升至0.35MPa时,马上关闭单元进气阀。</br>试验合格标准:当压力到达0.35MPa时,就应该马上开始计时,在10分种时间内,压力一般只允许下降0.02MPa。如压力下降很快,那么立即就地检查漏点并联系检修部门,尽快处理。</br> 展开

    回复 回复

  • dongfangchun
    dongfangchun2014年03月29日

    也在寻找中</br> 展开

    回复 回复

  • PZHGHXX
    PZHGHXX2013年11月29日

    路过看下了&nbsp;!!!!!!!!!! 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证